Найдено 11 результатов
- 25 фев 2024, 12:47
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
- 22 фев 2024, 14:51
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Спасибо, понял. И вопрос, можно ли отсоединить конец подводки(дальний отбака) не снимая насос, И не снимая котел? Теоретически понял как снять крепление, но такое ощущение, что зажим упирается в корпус насоса. Если так возможно, то может есть инструкция или видео. Сппсибо
					- 22 фев 2024, 12:39
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Сегодня все проверю, спасибо. И кстати вчера откручивал гибкую подводку(через которую подписывается СО) от крана подпитки, кран сам не капал, но насторожило то что я не слил воду(по незнанию) , а при этом из подводки вода не потекла а просто капала немного.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд ...
					Отправлено спустя 5 минут 40 секунд ...
- 21 фев 2024, 22:26
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
На дисплее. И ещё, при  повышении темп в со, резко повышается давление, очень сильно. При давлении почти в 0 в расширительном баке, такого резкого скачка не было.
					- 21 фев 2024, 22:07
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Допустим СО было 55, может и до 75 поднять.
					- 21 фев 2024, 21:55
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Main four 240f. (в сообщении указал)
					- 21 фев 2024, 20:21
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
 - Ответы: 13
 - Просмотры: 4805
 
Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
Здравствуйте. Baxi main four 240f. Происходит странная штука, при работе гвс начинает падать давление в отопление, при отключении возростает. При этом гвс начинает греть контур отопления. Так же при подпитке, стрелка резко поднимается до красной зоны,до завышеного давления, при перекрытия крана ...
					- 20 дек 2023, 14:42
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Котёл MF 240f не включает отопление
 - Ответы: 7
 - Просмотры: 1556
 
Котёл MF 240f не включает отопление
Вроде как нашёл причину f03 почему то на 00 стоим, поставил 02. Пока все работает
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Кран моргал, но вроде все решил
- 20 дек 2023, 14:31
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Котёл MF 240f не включает отопление
 - Ответы: 7
 - Просмотры: 1556
 
Котёл MF 240f не включает отопление
Если ты уже всё знаешь, зачем вопросы задаешь? Делай как тебе заблагорассудится, полагаю, отговаривать нет смысла.
Во первых я знал тогда что менять, а сейчас нет, и спросил может кто знает какой элемент за это отвечает, но не суть. Сейчас поставил датчик температуры Гвс, новый, и отопление пока ...
- 20 дек 2023, 11:19
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Котёл MF 240f не включает отопление
 - Ответы: 7
 - Просмотры: 1556
 
Котёл MF 240f не включает отопление
Но ошибок ни каких не выдаёт. А менять именно всю плату или может быть какой то элемент. Просто мне семь лет назад тоже советовали менять плату за 10т рублей. В итоге я поменял реле за 40 рублей
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
 
модель котла правильно написать не удосужился,
main four 240f
					Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
модель котла правильно написать не удосужился,
main four 240f
- 20 дек 2023, 10:49
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Котёл MF 240f не включает отопление
 - Ответы: 7
 - Просмотры: 1556
 
Котёл MF 240f не включает отопление
Здравствуйте. Прошу помощи. Котёл вдруг перестал греть в режиме ГВС. Показывает будто температура ГВС уже 80. Заказал датчик температуры, у старого сопротивление 7ом оказалось. При этом отопление работало нормально. Через сутки в режиме отопления началось непонятное. При заданной температуре котел ...