Найдено 4 результата

antibot
05 дек 2024, 10:42
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
Ответы: 0
Просмотры: 1292

Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect

Здравствуйте,
Не смог найти когда началось, но точно после того как ручками пошаманили в настройках зонта при подключении электрокотла в реле (как резерв)
Началось такое поведение. Ни с того ни с сего, температура тн запрашивается максимальная (см скриншот)

Подскажите плз куда копать, где могли ...
antibot
31 дек 2023, 15:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
Ответы: 48
Просмотры: 11575

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

BAXI-Ural, приложил. Непонятно если колонка не активна откуда тепло в контуре появляется😳

Bahus, BAXI-Ural, спасибо за ответ по датчику давления

И еще один вопросик. При включении контура на гвс, это ожидаемо что и в контур отопления тоже греется?
antibot
31 дек 2023, 11:03
Форум: Программирование настроек
Тема: Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
Ответы: 48
Просмотры: 11575

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort


И что же дикого в алгоритме котла тебе видится? Загляни в параметр F18, там сказано: через 3 минуты после остановки - снова запускать горелку.


А можете пояснить подробнее за этим параметром стоит? И как параметр влияет на управление, если котел управляется зонтом?


Видно что большая разница ...
antibot
31 дек 2023, 00:29
Форум: Программирование настроек
Тема: Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
Ответы: 48
Просмотры: 11575

Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort

Здравствуйте.
Таже проблема что описана у топикстартера.
Какое-то дикое кол-во включений.
Регулировка по ПИД.
На улице +2
Графики прикладываю .
Это норма? Или я где-то накосячил?
Управляется котел Baxi коннект плюс
Котел Baxi луна комфорт 3

Перейти к расширенному поиску