Сорри... Форум не пропускает большие файлы, а при сжатии не видно мелких деталей на рисунках. Думал все права на просмотр верно указал. Исправил ссылку, теперь всё нормально откроется.
https://sddv.notion.site/BAXI-f2c2eed5a ... 5e899c9ccf
Найдено 19 результатов
- 25 июл 2024, 10:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
- 23 июл 2024, 22:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
sdedov , возможно симистор в цепи трансформатора, но может быть и сам трансформатор (очень редко). Есть электронная версия журнала Ремонт и сервис за 2017 г. №6 44стр. там схема платы газового котла baxi Honeywell CS0261F, схемотехника узла управления поджигом практически везде идентичны.
Нашел ...
- 22 июл 2024, 10:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Спасибо всем большое!
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
о, кстати, насущный вопрос! есть смысл старую почту нести в ремонт, чтоб в запасе была, и потратить на это 5к, или же лучше не тратить деньги впустую?
- 21 июл 2024, 21:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Плата пришла. Сразу после запуска ошибка е10. После настройки F-параметров всё запустилось. Искра устойчивая. Рукопожатие крепкое 

- 18 июл 2024, 18:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Там два контакта. Земля (желто-зеленый) и свечка. По подключению всё верно. Слева - ЖЗ, справа - свечкаBahus писал(а): 18 июл 2024, 17:55 Хм. Что-то вспомнилось. На блоке розжига два выхода под свечку, если не ошибаюсь. И не всегда оба распаяны, кажись. Не меняли кабель на другой выход?
Ну это так, в порядке бреда.
- 18 июл 2024, 17:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Ничего не меняется. Искры нет. Значка нет. Ошибка е01.Bahus писал(а): 18 июл 2024, 09:43 А если землить на корпус - пламя фиксируется котлом? Ну значок пламени на дисплее, в данном случае.
Выходит что блок розжига, хоть и меняный - неисправен? С платы-то всё выходит.
- 18 июл 2024, 15:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Есть какая-то инструкция? Вот обо всём много и сразу https://forum.baxi.ru/files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
Спасибо! Скачал её сразу, как проблема возникла. Не нашел про привязку пульта к плате. И требуется ли это..
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А если землить на корпус - пламя ...
- 17 июл 2024, 22:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Если не желания покупать плату сразу, можно попытаться найти на подмену, у некоторых ремонтников есть такая возможность.
Спасибо, пока только предлагают отдать плату в ремонт, без понимания причины неисправности.. И стоит это 5к.
Заказал новую плату. Жду..
Кстати, нужно же будет прописать пульт ...
- 17 июл 2024, 12:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
- 15 июл 2024, 22:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Вот, кстати, еще один замер делали, может чем-то поможет в диагностике.. На пинах трансформатора розжига:
jIgkWwKjQno
- 15 июл 2024, 22:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Короче, проверяйте чёрный на жёлто-зелёный при постоянке и при переменке 230.
ОК. Завтра сделаю.
Соленоиды, мы так решили, идут на постоянку. Выпрямитель в блоке розжига. Оттуда же берётся на искру. Ведь расковыривал этот блок розжига. Лет 15 назад :)
Тут я немного выпал из написанного ...
- 15 июл 2024, 11:09
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Самое простое - проверить открывается или нет реле на провод с блоком розжига. Частая причина - пригорает рамка в реле газового клапана. Купить и пропаять аналогичную. На плате это дело. Выход на блок розжига есть, другими словами? Это с платы проверить нужно, коли блок розжига поменяли ...
- 15 июл 2024, 10:41
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Ошибка е01 (плавала и доплыла)
- Ответы: 5
- Просмотры: 4564
Ошибка е01 (плавала и доплыла)
Илья, сорри, сначала эту тему нашел, а затем уже в поломашки написалBahus писал(а): 15 июл 2024, 10:14 Блин, нафига дубли делать? Вам же сложнее будет. В смежной теме ответил.

- 14 июл 2024, 23:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
- 14 июл 2024, 18:37
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Ошибка е01 (плавала и доплыла)
- Ответы: 5
- Просмотры: 4564
Ошибка е01 (плавала и доплыла)
Спасибо за ссылку, на том форуме уже тоже зарегистрировался и кучу информации прочел - нет решения подходящегоtsv63 писал(а): 14 июл 2024, 18:33 sdedov, нет желания поиском пользоваться самому? Посмотри тут: https://monitor.net.ru/forum/threads/553101/

- 14 июл 2024, 17:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
- Ответы: 33
- Просмотры: 10403
Ошибка е01 на DIMS28 (плавала и доплыла)
Всем привет!
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько ...
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько ...
- 14 июл 2024, 17:19
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Ошибка е01 (плавала и доплыла)
- Ответы: 5
- Просмотры: 4564
Ошибка е01 (плавала и доплыла)
Всем привет!
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько ...
Есть котел BAXI COMFORT 240i (работал нормально 7 лет) с платой управления: B&P | DIMS28-BX01 | Reg. CE 51BN2288 | Ta: 2 Ts: 10 | 230V / 50Hz | 351610EF1605. Но нет искры при розжиге - соотвественно ошибка 01 вылетает. Трансформатор розжига заменил - нет результата.
Есть несколько ...
- 06 янв 2024, 11:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
- Ответы: 3
- Просмотры: 1372
BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
Видимо так и есть. Летом менял воду в системе, всё промывал. Сейчас фильтр перед котлом снял - он полон грязи. Даже и не думал, что за пару месяцев он так забиться может. Буду пробовать дальше.
- 06 янв 2024, 01:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
- Ответы: 3
- Просмотры: 1372
BAXI COMFORT 240 Fi. Моментальный нагрев и 6 минут ожидания
Всем привет! Перечитал уже кучу всего, а на улице холодно.. выручайте, пожалуйста. Котел baxi nuvola 3 comfort 240 fi работает уже 5 лет верой и правдой, а тут беда случилась, да в самые морозы.. Вклбчается горелка на 22 секунды, моментально нагревает воду до 95 градусов и отключается. Дальше ждем 6 ...