Хочу похвалится: на протяжении долгого времени была регулярная проблема с ошибкой Е00 потеря связи по цифрой шине.
По совету тех поддержки заменил провод от контролёра до котла на витую пару. Взял кусок кабеля сетевого в экране задействовал 1 пару. Всё остальное не подключено.
При этом внешняя ...
Найдено 5 результатов
- 26 фев 2024, 21:08
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
- Ответы: 0
- Просмотры: 6732
- 26 фев 2024, 21:02
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
- Ответы: 7
- Просмотры: 3368
Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
Я тоже такой эффект наблюдал. Ответ на вопросы выше: в инструкции сказано, что подтверждение установления параметров происходит через несколько секунд после того, как перестанет моргать новое значение. У меня это выглядит так: если подождать несколько секунд, моргание прекращается, но запись ...
- 22 янв 2024, 10:17
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
- Ответы: 4
- Просмотры: 4484
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Ну что могу сказать: отключение антилегионеллы действительно помогло. Мин температуру отрегулировать на котле нельзя (там 35гр стоит)
Что ещё заметил: когда на улице становится холодно, котел естественно сильнее греет. И на гвс все-же температура немного растёт.
Я уж стал думать-может трёхходовой ...
Что ещё заметил: когда на улице становится холодно, котел естественно сильнее греет. И на гвс все-же температура немного растёт.
Я уж стал думать-может трёхходовой ...
- 10 янв 2024, 00:48
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
- Ответы: 4
- Просмотры: 4484
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Из интересного: на улице потеплело, и как ни странно, температура гвс постепенно (но оч медленно) снижается.
Ощущение, что котёл подогревает воду. Режим антилегионеллы выключу в выходные. Тогда будет понятно, помогло-ли.
Вот как выглядит график температуры сегодня и за декабрь 2023.
Ощущение, что котёл подогревает воду. Режим антилегионеллы выключу в выходные. Тогда будет понятно, помогло-ли.
Вот как выглядит график температуры сегодня и за декабрь 2023.
- 08 янв 2024, 22:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
- Ответы: 4
- Просмотры: 4484
Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
Начну с того, что собрана система отопления и гвс на базе указанного котла. С тз архитектуры системы отопления: от котла отходит трасса к колектору радиаторов, на ней-же смесительный узел теплого пола. Тройником сделан отвод на смесительный узел нагревателя вентиляции.
Гвс: отдельная трасса ...
Гвс: отдельная трасса ...