Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Ответы: 8
Просмотры: 7867

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС


Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"

Вторичный контур и включал галку и выключал. А антилегионелла у меня выключена, надо попробовать включить? Но тогда +45 на ...
shmel79
18 янв 2024, 14:50
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Ответы: 8
Просмотры: 7867

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect +
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не ...