Найдено 3 результата
- 20 янв 2024, 23:31
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
- Ответы: 8
- Просмотры: 7867
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Сейчас -5, пока морощы не ударят, не проверю.
- 18 янв 2024, 18:46
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
- Ответы: 8
- Просмотры: 7867
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"
Вторичный контур и включал галку и выключал. А антилегионелла у меня выключена, надо попробовать включить? Но тогда +45 на ...
- 18 янв 2024, 14:50
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
- Ответы: 8
- Просмотры: 7867
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect +
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не ...
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не ...