Найдено 7 результатов

Oll
18 фев 2024, 21:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 3392

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Starik писал(а): 18 фев 2024, 14:03 забавно читать "умные" фразы
Это да )) . Когда такие дилетанты, как я сейчас здесь, приходят в мою область знаний, мне тоже бывает смешно :jokingly: . Но не боги горшки обжигают, научимся! Спасибо, что помогаете! ))
Про термостат да, согласен, явно не указал.
Oll
17 фев 2024, 23:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 3392

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового


В этом режиме трехходовой всегда переключается на СО
у меня не так, проверял. После ГВС клапан переключается на СО только если есть запрос от термостата. И даже когда термостат выключается, а бойлер греть не нужно, клапан все равно переключается на ГВС вместе с выключением насоса. Сам задумывался ...
Oll
17 фев 2024, 02:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 3392

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Дмитрий079 писал(а): 17 фев 2024, 00:08 фото как обвязан бойлер и как всё это к котлу подключено
Oll
16 фев 2024, 22:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 3392

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового


о каком режиме работы котла идет речь (зима или лето)?
зима

Отправлено спустя 24 минуты 35 секунд:

Эту фразу нужно говорить сотруднику СЦ
Если бы сотрудник слушал... Он когда ввод в эксплуатацию производил, даже не переключил F03=05, хотя котел с внешним бойлером. Но это я потом обнаружил ...
Oll
15 фев 2024, 22:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
Ответы: 12
Просмотры: 3392

Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового

Здравствуйте!
Luna 3 Comfort 1.240.Fi + бойлер косвенный. Работает по сигналу комнатного термостата. Когда греет отопление, затем переключается на бойлер, а после снова на отопление, то раздается гудение как у старого водопроводного крана, записал на видео. Иногда, но редко, переключается без этого ...
Oll
14 фев 2024, 15:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
Ответы: 2
Просмотры: 1967

Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20

Спасибо, развеяли сомнения )
Oll
14 фев 2024, 11:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
Ответы: 2
Просмотры: 1967

Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20

Доброго всем времени!
Котел Luna 3 Comfort 1.240.Fi, случайно обнаружил что параметр F20 установлен в значение 36.
В инструкции к котлу и в семинарской тетради F20 - Информация производителя = 00.
В инструкции для сервиса по программированию параметров электронных плат котлов F20 - Разрешение на ...