при сценарии который описан выше. через 6 часов дом прогрелся и начался набор температуры
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
в целом время работы котла после прогрева дома изменилось с 12 до 8 мин. и период между запусками котла примерно 45 мин.
во общем наблюдаю и корректирую температуру в ...
Найден 21 результат
- 21 окт 2024, 12:47
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
- 21 окт 2024, 12:41
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
обновлю тему. что из всего этого получилось
по подключению реле - использовал штатную колодку. единственно пришлось обажать в одну ншви N чтобы подключить реле. остальное подключение в условно штатные места. 1 - запитано реле 2 - фаза которую коммутирует реле
по подключению реле - использовал штатную колодку. единственно пришлось обажать в одну ншви N чтобы подключить реле. остальное подключение в условно штатные места. 1 - запитано реле 2 - фаза которую коммутирует реле
- 23 июл 2024, 11:03
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
комнатный тоже будет использоваться
- 27 май 2024, 17:37
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
ВладНН писал(а): ↑Вчера, 23:04
5-25V 1A
Блин. Это для чего такое реле? Совсем идиоты что-ли?
sonoff trh16d по выходу 220 так то 16А коммутирует
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Решил напомнить, что доп. термостаты, завязанные на котел, работают по принципу: кто первый встал, того и ...
- 26 май 2024, 23:04
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
не нашел в инструкции спецификации на контакты 1,2 колодки M1 - можно уточнить по ним?
Там перемычка 220В. Электросхему в инструкции откройте, там всё отрисовано.
подключение L\N такое должно быть?
Нет. Нужно использовать как "сухой контакт". Внешних фазы и нейтрали не нужно ни термостату ...
- 21 май 2024, 15:23
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
монтаж дачтика
- 20 май 2024, 19:16
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
решил использовать умное реле с сухим контактом вместо указного первоначально механического термостата с капиляром
в итоге с таким датчиком и гильзой + умное реле
все вместе вышло порядка 2000р
Screenshot_131.png
Screenshot_130.png
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
под гильзу на ...
в итоге с таким датчиком и гильзой + умное реле
все вместе вышло порядка 2000р
Screenshot_131.png
Screenshot_130.png
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
под гильзу на ...
- 16 май 2024, 18:35
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
посмотрел варианты умных реле с сухим конактом
нашел неплохой вариант THR316D Elite
для него есть вариант датчика DS18B20 в исполнении .
не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник .. по описанию датчик вроде как погружной (по парметрам вроде подходит -10 +85 ...
нашел неплохой вариант THR316D Elite
для него есть вариант датчика DS18B20 в исполнении .
не нашел геометриии датчика возник вопрос какую гильзу использовать или сальник .. по описанию датчик вроде как погружной (по парметрам вроде подходит -10 +85 ...
- 15 май 2024, 18:09
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
В двух словах идея такая. Чтобы котёл пошёл в нагрев нужно чтобы 1 и 2 колодки М1 были замкнуты. Другими словами пока на контакт 3 разъёма CN10 не придёт фаза, котёл на отопление не включится (кроме режима антизамерзания). В случае с Luna-3 Comfort всё немного сложнее, поскольку есть свой датчик ...
- 15 май 2024, 17:00
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
планировал выносной датчик температуры (погружной) который идет в комплекте с термостатом смонтировать на обратку которая идет на гидрострелку. чтобы по температуре обратки происходила инициация запуска котла и поддерживалась заданой температура носителя за стрелкой
не нашел в инструкции ...
не нашел в инструкции ...
- 15 май 2024, 10:00
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
- Ответы: 17
- Просмотры: 7706
устновка доп. термостатов для зон 1-2-3
baxi luna 3 comfort
помогите разобраться со схемой подключения доп. зональных термостатов
согласно схемы инструкции
возможно ли использовать подобный термостат TIM TC-E-0090F в приведенной выше схеме для контроля температуры носителя на обратке (возврат от потребителей перед гидрострелкой)
помогите разобраться со схемой подключения доп. зональных термостатов
согласно схемы инструкции
возможно ли использовать подобный термостат TIM TC-E-0090F в приведенной выше схеме для контроля температуры носителя на обратке (возврат от потребителей перед гидрострелкой)
- 13 май 2024, 16:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
обновлю. тему попинайте по варианту.
схема та же: котел --> cтрелка --> коллектор батарей отопления --> смеситель тепл. пол ---> коллектор тепл. пол.
есть мысль поставить на обратке от коллектора к гидростелке термостат с когружным датчиком и использовать его с штатной панелью для включения котла ...
схема та же: котел --> cтрелка --> коллектор батарей отопления --> смеситель тепл. пол ---> коллектор тепл. пол.
есть мысль поставить на обратке от коллектора к гидростелке термостат с когружным датчиком и использовать его с штатной панелью для включения котла ...
- 22 мар 2024, 11:49
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
по п.1 в корне не согласен. или девайс 24x7х180 работает без перерыва или 6х7х180 ... моторесурс никто не отменял
+ с учетом того что в комфорте стоит обычный грюндфос (не частотник) еще и профит от электричества )
+ с учетом того что в комфорте стоит обычный грюндфос (не частотник) еще и профит от электричества )
- 01 мар 2024, 14:48
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
1. срок службы
2. уровень создаваемого шума
- 01 мар 2024, 10:34
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
а есть вариант управлять скоростью внутреннего насоса? типо как на обычных грюндиках 25-60?
котел работает на гидрострелку смысла наверно нет особо давить на максималке (могу ошибаться)
котел работает на гидрострелку смысла наверно нет особо давить на максималке (могу ошибаться)
- 27 фев 2024, 10:20
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
к сожалению и инструкция и книга студента написаны\переведены максимально "сухо" и не разжевано для "глухих слепых" ).
ориентируюсь только на свои наблюдения
- 26 фев 2024, 18:41
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
при modul =1 не устроило то что насос котла работает постоянно
- 26 фев 2024, 12:04
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Есть нюанс. Если у вас котёл на стрелку работает - зря вы купили Комфорт. Отключайте Амбон и регулировку по теплоносителю делайте
котел сейчас работает на стрелку. настроен с использованием регулировке по датчику температуры в панеле (панель вынесена). котел работает сейчас только отопление ...
- 22 фев 2024, 16:40
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
инструкция к девайсу.
правда значение меняется от 0 -10 . как поставить 240мин ) загадка
правда значение меняется от 0 -10 . как поставить 240мин ) загадка
- 22 фев 2024, 16:02
- Форум: Программирование настроек
- Тема: алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
- Ответы: 15
- Просмотры: 5251
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
помогите разобраться с работой встроенного насоса.
из наблюдений\инструкции:
1. насос работает все время пока работает горелка + время постциркуляции
2. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
3. в режиме с использованием датчика темп. улицы и модуляцией работает постоянно
4. в режиме AMBON =1 ...
из наблюдений\инструкции:
1. насос работает все время пока работает горелка + время постциркуляции
2. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
3. в режиме с использованием датчика темп. улицы и модуляцией работает постоянно
4. в режиме AMBON =1 ...
- 22 фев 2024, 15:11
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
- Ответы: 5
- Просмотры: 5546
Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
???
F31 Установка минимальной температуры
подачи (вход в котел) (°C) заводское значение 30
F31 Установка минимальной температуры
подачи (вход в котел) (°C) заводское значение 30