Спасибо!
А подскажите ещё один момент:
Система заполнена теплоносителем.
За лето давление на манометре упало до нуля.
Я заменил золотник на расширительном бачке (я предполагаю, причина была в его неисправности).
Могу ли я сейчас нагнать давление в бачке воздухом до 1 единицы, а далее ...
Найдено 6 результатов
- 15 окт 2024, 17:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 21171
- 15 окт 2024, 11:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 21171
Утечка в системе отопления и её последствия
Здравствуйте!
Поясните ещё раз пожалуйста:
"3. Качаете воздушную камеру бака. При этом со сливника будет выходить теплоноситель, который не слился с бака."
Вопрос: до каких значений нагнетать давление воздухом?
Или давление создавать подпиткой необходимого объёма воды?
Поясните ещё раз пожалуйста:
"3. Качаете воздушную камеру бака. При этом со сливника будет выходить теплоноситель, который не слился с бака."
Вопрос: до каких значений нагнетать давление воздухом?
Или давление создавать подпиткой необходимого объёма воды?
- 17 мар 2024, 13:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 21171
Утечка в системе отопления и её последствия
Спасибо за подробный ответ!
- 10 мар 2024, 15:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 21171
Утечка в системе отопления и её последствия
Померил давление на расширительном бачке. Там его вообще не было! Такое ощущение, что бак полностью заполнен теплоносителем. Я предполагаю, что давление в системе упало из-за утечки воздуха через золотник.
Скажите, в бачке золотник как в автомобильной камере? Можно ли его заменить и закачать в бачок ...
Скажите, в бачке золотник как в автомобильной камере? Можно ли его заменить и закачать в бачок ...
- 09 мар 2024, 18:06
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 21171
Утечка в системе отопления и её последствия
Понял, спасибо.
Отправлено спустя 59 минут 26 секунд:
Помогите советом!
Как считаете, я на правильном пути?
Падает давление на котловом манометре. Визуально проверил один из трёх контуров . Течи как будто бы нет. Визуально просмотрел теплообменник. Все в норме.
И тут я подумал о расширительном ...
Отправлено спустя 59 минут 26 секунд:
Помогите советом!
Как считаете, я на правильном пути?
Падает давление на котловом манометре. Визуально проверил один из трёх контуров . Течи как будто бы нет. Визуально просмотрел теплообменник. Все в норме.
И тут я подумал о расширительном ...
- 09 мар 2024, 14:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 21171
Утечка в системе отопления и её последствия
Нет ли здесь ошибки???Olegbez писал(а): 14 мар 2022, 11:43 Наблюдаете сутки, если давление падает переходите к другому, если перестало падать - данный контур пропускает.
Если давление падает, то должно быть данный контур пропускает. Не так ли?