Найдено 4 результата

Losyalnik
25 апр 2024, 09:34
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Ответы: 7
Просмотры: 6760

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добрый день, уважаемые участники форума,

ответ на свой вопрос нашел в СП "СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА.", цитирую - "Полученные расчетные данные проверяются на наиболее неблагоприятный режим".

В моем случае, такой режим получился ...
Losyalnik
23 апр 2024, 08:40
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Ответы: 7
Просмотры: 6760

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добрый день, уважаемые участники форума,

как обещал, публикую результаты расчета (пока только для высоты трубы для котла с естественной тягой).

По методике из EN-13384 расчеты проводятся, исходя из 4х случаев, как то:
1) минимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось ...
Losyalnik
12 апр 2024, 08:40
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Ответы: 7
Просмотры: 6760

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

plehan, спасибо за предоставленную информацию.

Результаты расчетов обязательно опубликую.
Losyalnik
11 апр 2024, 13:50
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Ответы: 7
Просмотры: 6760

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добрый день, команда технической поддержки BAXI,

Подбираю для себя настенный двухконтурный котел 24 кВт, вопрос с выбором камеры сгорания - закрытой или открытой.