Добрый день, уважаемые участники форума,
ответ на свой вопрос нашел в СП "СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА.", цитирую - "Полученные расчетные данные проверяются на наиболее неблагоприятный режим".
В моем случае, такой режим получился ...
Найдено 4 результата
- 25 апр 2024, 09:34
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
- Ответы: 7
- Просмотры: 6760
- 23 апр 2024, 08:40
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
- Ответы: 7
- Просмотры: 6760
Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Добрый день, уважаемые участники форума,
как обещал, публикую результаты расчета (пока только для высоты трубы для котла с естественной тягой).
По методике из EN-13384 расчеты проводятся, исходя из 4х случаев, как то:
1) минимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось ...
как обещал, публикую результаты расчета (пока только для высоты трубы для котла с естественной тягой).
По методике из EN-13384 расчеты проводятся, исходя из 4х случаев, как то:
1) минимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось ...
- 12 апр 2024, 08:40
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
- Ответы: 7
- Просмотры: 6760
Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
plehan, спасибо за предоставленную информацию.
Результаты расчетов обязательно опубликую.
Результаты расчетов обязательно опубликую.
- 11 апр 2024, 13:50
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
- Ответы: 7
- Просмотры: 6760
Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Добрый день, команда технической поддержки BAXI,
Подбираю для себя настенный двухконтурный котел 24 кВт, вопрос с выбором камеры сгорания - закрытой или открытой.
В любом случая планирую выводить дымоход через стену по фасаду на крышу (длина по фасаду около 7 метров с одним поворотом на 90 ...
Подбираю для себя настенный двухконтурный котел 24 кВт, вопрос с выбором камеры сгорания - закрытой или открытой.