Найдено 3 результата
- 21 апр 2024, 11:46
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
- Ответы: 6
- Просмотры: 3034
Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
включается и греет на + 5 от заданной.
Греет на +5 от заданной - это где-то в мозгах у него зашито? Или это изменяемый параметр? 5 градусов для теплых полов - приличная вилка) Но если это особенность газового котла - буду как-то выкручиваться. Например расписанием в настройках зонта ...
- 19 апр 2024, 16:50
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
- Ответы: 6
- Просмотры: 3034
Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
Так и должно быть, ведь теплу деваться некуда, полы не успевают поглощать. После нагрева бойлера котел и трубы очень горячие, на смесительном узле лучше температуру ограничить, полагаю (до 28, если так хочется).
Спасибо.
1 - Получается существует минимальная разница температуры подачи и обратки ...
- 19 апр 2024, 11:51
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
- Ответы: 6
- Просмотры: 3034
Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
Здравствуйте. Котел Luna duotec E 1.28 в связке с ZONT smart 2.0. Теплые полы. Площадь 120 кв.метров. На контуры теплого пола установлен смесительный узел с насосом. Смесительный узел в данный момент полностью открыт. Проблема: Котел разжигает горелку - поднимает температуру ТН до 45 градусов ...