Найдено 2 результата
- 24 май 2024, 14:13
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Установка температуры и трактование
- Ответы: 6
- Просмотры: 6357
Установка температуры и трактование
Конденсационный котёл выдаёт свой полный возможный КПД на минимально возможной рабочей температуре.
т.е. может поставить на 45 и не париться?
Попробуйте по температуре воздуха в помещении выставить- датчика в помещении нет. Нужно ставить?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Может есть ссылка ...
- 22 май 2024, 14:45
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Установка температуры и трактование
- Ответы: 6
- Просмотры: 6357
Установка температуры и трактование
Здравствуйте, подскажите. Сейчас на улице +15 градусов, и дожди, без отопления холодно дома. Котел выставлен на 54 градуса, вроде норм. работает. Но если уменьшить до 50, он начинает нагнетать температуру до 60, и потом сбрасывать, и делает часто. Не испортится ли котел baxi Luna, кондиционный ...