tigerol , Вроде нормально написано)
ИБП заменили, больше ничего не трогали. Был ИБП Ecovolt 300, стал 612.
Тк у нас в деревне зимой очень часто скачет напряжение, решили ещё и через стабилизатор Ресанта (AKH 500)....
И только вот сейчас обнаружили, что там изменена полярность.
Сейчас ...
Найдено 3 результата
- 16 окт 2024, 09:42
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
- Ответы: 10
- Просмотры: 4197
- 15 окт 2024, 21:31
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
- Ответы: 10
- Просмотры: 4197
Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
Спасибо! Действительно проблема в Ресанте...
Заменили только ИБП (все абсолютно то же, но чуть мощнее предыдущего). При тестировании как будет работать на АКБ выключали кнопку на Ресанте и выдавало ошибку... Проверили тестером ноль и фазу везде... Нашли, что оказывается Ресанта в сеть была вилкой ...
Заменили только ИБП (все абсолютно то же, но чуть мощнее предыдущего). При тестировании как будет работать на АКБ выключали кнопку на Ресанте и выдавало ошибку... Проверили тестером ноль и фазу везде... Нашли, что оказывается Ресанта в сеть была вилкой ...
- 14 окт 2024, 19:15
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
- Ответы: 10
- Просмотры: 4197
Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
Здравствуйте. Установлен котел Baxi Luna-3 240i уже более 5 лет. Заменили вот в октябре 2024 ИБП (Ecovolt smart 612),подключен к АКБ (2 шт по 100А). При работе от сети все нормально, а при переходе на АКБ горелка зажигается долго как бы с двойным запуском, спустя время (полчаса-час) выдает ошибку ...