Найдено 4 результата

deas
12 ноя 2024, 16:52
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Ответы: 4
Просмотры: 1439

Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+

Проблему удалось найти методом экспериментов с настройками.

Все портит настройка в контуре отопления "Термодатчик температуры теплоносителя", если там выбран основной датчик котел, то в таком случае показания этого контура идут и на котел. Если этого не сделать, то работа обоих контуров ...
deas
09 ноя 2024, 14:57
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Ответы: 4
Просмотры: 1439

Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+

Обновление прошивки котла не помогло. Поведение все то же, что и описано выше.
Прошивку скачал, последняя - 1b.

Видео котла, как это происходит.
https://disk.yandex.ru/i/lGgd2_bMyFf6Jg

В это время в зонте, 2 контура в одном температура 22 и требуемая 24, в другом 29 (положил датчик в тепло ...
deas
01 ноя 2024, 20:41
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Ответы: 4
Просмотры: 1439

Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+

Добрый день.

Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.

В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее ...
deas
01 ноя 2024, 20:37
Форум: Автоматика котлов
Тема: Регулировка мощности
Ответы: 6
Просмотры: 1265

Регулировка мощности

В настройках, в исполнительных устройствах, где котел, есть параметр максимальный уровень модуляции. 100% - это максимальная мощность котла, 50% для 12 будет 6.