Проблему удалось найти методом экспериментов с настройками.
Все портит настройка в контуре отопления "Термодатчик температуры теплоносителя", если там выбран основной датчик котел, то в таком случае показания этого контура идут и на котел. Если этого не сделать, то работа обоих контуров ...
Найдено 4 результата
- 12 ноя 2024, 16:52
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
- Ответы: 4
- Просмотры: 1439
- 09 ноя 2024, 14:57
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
- Ответы: 4
- Просмотры: 1439
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Обновление прошивки котла не помогло. Поведение все то же, что и описано выше.
Прошивку скачал, последняя - 1b.
Видео котла, как это происходит.
https://disk.yandex.ru/i/lGgd2_bMyFf6Jg
В это время в зонте, 2 контура в одном температура 22 и требуемая 24, в другом 29 (положил датчик в тепло ...
Прошивку скачал, последняя - 1b.
Видео котла, как это происходит.
https://disk.yandex.ru/i/lGgd2_bMyFf6Jg
В это время в зонте, 2 контура в одном температура 22 и требуемая 24, в другом 29 (положил датчик в тепло ...
- 01 ноя 2024, 20:41
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
- Ответы: 4
- Просмотры: 1439
Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Добрый день.
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее ...
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее ...
- 01 ноя 2024, 20:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Регулировка мощности
- Ответы: 6
- Просмотры: 1265
Регулировка мощности
В настройках, в исполнительных устройствах, где котел, есть параметр максимальный уровень модуляции. 100% - это максимальная мощность котла, 50% для 12 будет 6.