Найдено 4 результата
- 09 ноя 2024, 17:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
- Ответы: 7
- Просмотры: 1336
Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
Провел эксперимент, выключил котел (полностью, из розетки), потом в 00.00 включил. Вы правы, ровно в 01.00 котел переключился на нагрев бойлера на максимум температуры, выходная температура теплоносителя держалась на 86 градусов, это продолжалось минут 12-13, потом снова котел переключился на ...
- 07 ноя 2024, 15:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
- Ответы: 7
- Просмотры: 1336
Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
RADAR , Bahus , спасибо за ответы, про минимальную мощность осознал ) как-то неочевидно было, теперь алгоритм понятен
вообще, первые впечатления от запуска и эксплуатации этого котла только положительные - и запустил без проблем с первого раза, практически пара нажатий кнопок, и управление понятное ...
вообще, первые впечатления от запуска и эксплуатации этого котла только положительные - и запустил без проблем с первого раза, практически пара нажатий кнопок, и управление понятное ...
- 06 ноя 2024, 22:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
- Ответы: 7
- Просмотры: 1336
Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
это Вы меня порадовали, даже успокоили (не шутка, я переживать начал)
а чисто теоретически, как вернуть? и, кстати, почему не увеличит? вроде бы при непрерывном горении больше газа сгорает, чем при периодическом его отключении
- 06 ноя 2024, 21:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
- Ответы: 7
- Просмотры: 1336
Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
Добрый день.
Котел Baxi ECO Life 1.24F перестал отключать газовую горелку, хотя ранее она периодически выключалась.
Подробнее: котел новый (2024), купил в июле, запустил в сентябре. Так как при запуске не было БКН, патрубок подачи воды в бойлер просто заглушил, и котел работал только на отопление ...
Котел Baxi ECO Life 1.24F перестал отключать газовую горелку, хотя ранее она периодически выключалась.
Подробнее: котел новый (2024), купил в июле, запустил в сентябре. Так как при запуске не было БКН, патрубок подачи воды в бойлер просто заглушил, и котел работал только на отопление ...