Найдено 3 результата
- 26 дек 2024, 10:22
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna Duo-tec E управление ГВС
- Ответы: 6
- Просмотры: 2703
Luna Duo-tec E управление ГВС
На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
на основании датчика температуры в бочке, он там стоит. Я же не говорю, что его там не нужно ставить:) Просто у меня электро котел работает так. WB мониторит температуру в бочке и дает котлу сигнал когда греть когда не греть. Сценарии стоят чтобы ночью ...
- 26 дек 2024, 09:46
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna Duo-tec E управление ГВС
- Ответы: 6
- Просмотры: 2703
Luna Duo-tec E управление ГВС
Так он и не включает режим ГВС, видимо нужен датчик приоритета ГВС ака датчик температуры в бойлере. Если выставить Р3=05, то сразу уходит в ошибку потому что на клеммы датчика ничего не подключено. Собственно вопрос в том можно ли туда подключить реле сухой контакт чтобы по сигналу от WB, при ...
- 25 дек 2024, 22:28
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna Duo-tec E управление ГВС
- Ответы: 6
- Просмотры: 2703
Luna Duo-tec E управление ГВС
Добрый день!
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо ...
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо ...