Найдено 2 результата

xmike25
04 янв 2025, 19:07
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
Ответы: 3
Просмотры: 6075

Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Starik писал(а): 04 янв 2025, 16:42 Сможешь пояснить?
Так вот и я пытаюсь понять почему так по дефолту. Может смысл какой то есть. А модель в зонт такая указана, хз почему. Постциркуляцию менять мне не надо, я все равно расключу насосы на ЗОНТ.
Безымянный.jpg
Безымянный.jpg (5.61 КБ) 6069 просмотров
xmike25
04 янв 2025, 16:14
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
Ответы: 3
Просмотры: 6075

Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН

Котел управляется ZONT. Но насос ТН подключен к управлению из платы котла. Насос работает только когда горит горелка. Не понятно почему такие алгоритмы, почему насос не работает постоянно, отключаясь только когда в приоритете ГВС. В чем логика сей заложенной программы я не пойму. Может кто подскажет ...