Чтобы на экране котла не отображалась ошибка E84 можно назначить его как "Комнатный модуль 2" в этом случае он отображает температуру теплоносителя. Ошибку E84 не показывает.
Блокировка изменения параметров выскакивает если котел находится под внешним управлением, ЗОНТА и нет команды на нагрев. Если ...
Найдено 7 результатов
- 16 фев 2025, 16:58
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
- Ответы: 6
- Просмотры: 3297
- 11 фев 2025, 11:35
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
- Ответы: 6
- Просмотры: 3297
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Неделя мучений. Ошибка 84 на котле висит и не исчезает.
Совершенно случайно выяснил, что котел, вроде как, получает от ZONT температуру теплоносителя. В процессе очередного этапа настройки по инструкции, с сайта ZONTa, обнаружил, что в котле температура теплоносителя имеет значение, которого я не ...
Совершенно случайно выяснил, что котел, вроде как, получает от ZONT температуру теплоносителя. В процессе очередного этапа настройки по инструкции, с сайта ZONTa, обнаружил, что в котле температура теплоносителя имеет значение, которого я не ...
- 03 фев 2025, 16:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
- Ответы: 6
- Просмотры: 3297
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Проблема в том, что данные с котла не передаются. Значит, вроде как, жить мешает.
- 02 фев 2025, 20:37
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
- Ответы: 6
- Просмотры: 3297
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Помогите решить проблему.
Подключил котел Baxi Luna Platinum к ZONT H1000+ PRO.V2 через универсальный цифровой адаптер. Первоначально ничего не настраивал, подключил проверить есть ли связь. Какая-то реакция была. Zont сказал, что видит котел. Дальше решил, что нужно настраивать. Отключил и оставил ...
Подключил котел Baxi Luna Platinum к ZONT H1000+ PRO.V2 через универсальный цифровой адаптер. Первоначально ничего не настраивал, подключил проверить есть ли связь. Какая-то реакция была. Zont сказал, что видит котел. Дальше решил, что нужно настраивать. Отключил и оставил ...
- 07 янв 2025, 11:01
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
- Ответы: 8
- Просмотры: 4747
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Играюсь уже неделю с этой проблемой. На первый взгляд проблема вот в чем:
Адаптер котла сообщает (в приложении) расчетную температуру, которая должна поддерживаться контуром котла. Но в качестве уставки температуры ТН в котле выставляется максимальная ТН заданная в контуре. В итоге получается, что ...
Адаптер котла сообщает (в приложении) расчетную температуру, которая должна поддерживаться контуром котла. Но в качестве уставки температуры ТН в котле выставляется максимальная ТН заданная в контуре. В итоге получается, что ...
- 02 янв 2025, 22:33
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
- Ответы: 16
- Просмотры: 4580
Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
Котел: BAXI AMPERA Plus
Автоматика: ZONT H1000 PRO V.2 по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
При чем температура ТН ...
Автоматика: ZONT H1000 PRO V.2 по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
При чем температура ТН ...
- 02 янв 2025, 20:26
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
- Ответы: 8
- Просмотры: 4747
AMPERA Pro и BAXI Connect+ модуляция (мощность нагрева)
Добрый день,
Аналогичный вопрос про BAXI AMPERA Plus. При управлении по шине OpenTherm котел плавно не меняет свою мощность, только включается и выключается. Нагрев идет полной мощностью до достижения заданной температуры. Причем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется ...
Аналогичный вопрос про BAXI AMPERA Plus. При управлении по шине OpenTherm котел плавно не меняет свою мощность, только включается и выключается. Нагрев идет полной мощностью до достижения заданной температуры. Причем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется ...