Найдено 6 результатов
- 10 янв 2025, 16:57
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
- Ответы: 13
- Просмотры: 4022
Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
Минимальную на "ноль" нужно ставить, максимум на 30-50
спасибо , сейчас только максимум на 30% стоит , а минимальный до этого не трогал , сейчас поставил на 0%
я правильно понимаю , что модуляция должна стать меньше при таком раскладе?
Какой диаметр труб ?
основная 25 труба, а к радиаторам ...
- 10 янв 2025, 01:44
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
- Ответы: 13
- Просмотры: 4022
Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
правильно ли я вас понял, что купленный котел излишен в моем случае ?
имеет смысл попробовать минимальную мощность котла со 100 до 50% допустим изменить?
имеет смысл попробовать минимальную мощность котла со 100 до 50% допустим изменить?
- 10 янв 2025, 01:10
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
- Ответы: 13
- Просмотры: 4022
Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
Я точно так же считал, когда он горит постоянно, моделируя мощность - это правильно работающий котел!
А как этого добиться в моем случае? я так понимаю настройки и регулировка СО должна быть выполнена, вот и пытаюсь разобраться...
А как этого добиться в моем случае? я так понимаю настройки и регулировка СО должна быть выполнена, вот и пытаюсь разобраться...

- 10 янв 2025, 01:01
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
- Ответы: 13
- Просмотры: 4022
Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
соглашусь, проблема была в его настройках по мою систему отопления.
сейчас то это нормальная его работа или нет?
сейчас то это нормальная его работа или нет?
- 10 янв 2025, 00:24
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
- Ответы: 13
- Просмотры: 4022
Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
ну в первую очередь что бы котел не убивал свой ресурс постоянными включениями по 40 раз в час, разве ему от этого хорошо?
- 09 янв 2025, 22:43
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
- Ответы: 13
- Просмотры: 4022
Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
Доброго вечера!
Baxi eco four 24f - используем для отопления и нагрева горячей воды.
Двухтрубная СО 2-х этаж. дом из бруса, отапл. площадь 130-140кв.м., суммарно 86 секций биметал. секций ( 6 рад. 1эт. и 4 рад. 2эт.+ два полотенцесуш). Туалет на 1 этаже, там 1,5 кв.м. и 3 секции, самая холодная ...
Baxi eco four 24f - используем для отопления и нагрева горячей воды.
Двухтрубная СО 2-х этаж. дом из бруса, отапл. площадь 130-140кв.м., суммарно 86 секций биметал. секций ( 6 рад. 1эт. и 4 рад. 2эт.+ два полотенцесуш). Туалет на 1 этаже, там 1,5 кв.м. и 3 секции, самая холодная ...