Найдено 5 результатов

painjds
17 янв 2025, 15:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
Ответы: 19
Просмотры: 2688

Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер


Привет. Варианты есть , подключить бойлер к автономному источнику тепла,Электрический котел отопления Ресурс ЭВПМ-4,5 4,5кВт. На мой взгляд, это самый доступный вариант. если можешь варить,то можно все сделать самому,в сетях можно найти,могу подсказать.

У меня есть тэн у бойлера, зачем мне ...
painjds
16 янв 2025, 23:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
Ответы: 19
Просмотры: 2688

Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер


если это необходимо решить можно, но это потянет дополнительные расходы.

Подскажите как?)

Отправлено спустя 3 часа 57 минут 9 секунд:

Так. 70-75 мимо. 65 максимум.

Спасибо вам, если как вы говорите рециркуляция отбирает то тогда получается всё нормально, с учётом того что ответили ниже ...
painjds
16 янв 2025, 12:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
Ответы: 19
Просмотры: 2688

Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер


Происхождение ваших датчиков какое?

Не знаю, но покупал в магазине Baxi, объяснял какая модель котла и бойлера.
Когда был мастер по обслуживанию то он два датчика засовывал в бойлер одновременно и измерял на выходе сопротивление, одинаковое с мин. погрешностью.

Когда греет бойлер - индикация ...
painjds
16 янв 2025, 11:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
Ответы: 19
Просмотры: 2688

Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер


Привет!1 какая температура в контуре отопления? Судя по гидросхеме все,гвс и отопление греется одним котлом.,из за этого наверно и проблема у меня бойлер геется д 45 ,зачем греть больше ? чтоб после разбавлять.

Температура в контуре отопления та которую я выставил на котле через регулятор ...
painjds
15 янв 2025, 19:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
Ответы: 19
Просмотры: 2688

Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер

Здравствуйте. Для примерно 50 градусов в бойлере мне приходится выкручивать регулятор ГВС на максимум. Имеется рециркуляционный насос под горячую воду. Замер делаю на мойке в которую встроено отображение температуры воды. Температура еле достигает 50 градусов, а то и меньше - руку не обжигает ...

Перейти к расширенному поиску