Найдено 4 результата

vxd2
09 фев 2025, 13:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
Ответы: 8
Просмотры: 1159

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

ну да, страница 36 формально есть, только вот толку от неё немного
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 18:17 забился теплообменник один или оба
собственно в этом и вопрос. возможно ли диагностировать забитость теплообменника "на коленке"?
vxd2
08 фев 2025, 17:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
Ответы: 8
Просмотры: 1159

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Starik писал(а): 07 фев 2025, 19:48 Предполагать не надо, открывай инструкцию стр. 36, там табличка, в ней дельта Т
1. в инструкции нет страницы 36
2. это никак не ответит на вопрос почему характеристики контура ГВС изменились в процессе эксплуатации
vxd2
07 фев 2025, 14:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
Ответы: 8
Просмотры: 1159

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00


Убавь напор ГВС (или уменьши подачу ХВС в котел).

на малом напоре i00 убегает выше 90 и на 92-93 котёл гасит горелку полностью, путём очень плавного изменения напора удалось получить относительно стабильную (без погашения горелки) температуру ГВС (по экрану) в 52-54 градуса

предполагаю, что ...
vxd2
07 фев 2025, 06:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
Ответы: 8
Просмотры: 1159

ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00

Котёл обычно работает в режиме "только горячая вода", но и в режиме "отопление и горячая вода" ситуация такая же.

При включении разбора горячей воды зажигается горелка, начинается набор температуры горячей воды, при достижении горячей водой температуры ~50 градусов (по дисплею) котёл начинает ...

Перейти к расширенному поиску