Bahus, плохо, то что А5 с таким значением? Что это может быть?
Отправлено спустя     2 минуты 9 секунд:
Starik, спасибо большое. Только пока не могу понять что за обмотки реле от платы котла. И насос будет отключаться ?
					Найдено 17 результатов
- 08 апр 2025, 17:52
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
- 08 апр 2025, 16:10
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , да, верно. Я выставлял отопление. А ГВС всегда на 100 (f09).
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Звонил в несколько АСЦ Baxi, с сайта. Котел питать к котлу не хотят через предложенные коммутатор, или иными способами.
У меня насос дополнительный справляется на 1 скорости (38 ват ...
					Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Звонил в несколько АСЦ Baxi, с сайта. Котел питать к котлу не хотят через предложенные коммутатор, или иными способами.
У меня насос дополнительный справляется на 1 скорости (38 ват ...
- 08 апр 2025, 15:04
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Ошибка была, когда датчик переставлял некорректно. Мощность поставил СО меньше, так как при максимуме быстро нагревает и быстро выключается, не проталкивает систему.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Если в вставить мощность СО на 50, как по инструкции, изменений по ГВС нет
					Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Если в вставить мощность СО на 50, как по инструкции, изменений по ГВС нет
- 08 апр 2025, 12:52
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Расход воды при наполовину закрытом кране подачи ГВС, нагревает температуру до заданной 42 градуса. При этом, скорость 6 литров в минуту. 
В таком режиме параметры а
00-53 градуса
01-43 градуса
02 --- (три тире)
03-122
04-85
05-20
06-40 градусов
07-43 градусов
08-27
09-3
10-88
Отправлено ...
					В таком режиме параметры а
00-53 градуса
01-43 градуса
02 --- (три тире)
03-122
04-85
05-20
06-40 градусов
07-43 градусов
08-27
09-3
10-88
Отправлено ...
- 07 апр 2025, 09:06
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Starik, я не игнорирую вопросы, просто не знаю как ответить на вопросы про температуру воды, и протокол литров в минуту. Отвечу обязательно.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А регулятор давления на вход ГВС ставить лучше или на выход ГВС ? Спасибо ещё раз большое !!!
					Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А регулятор давления на вход ГВС ставить лучше или на выход ГВС ? Спасибо ещё раз большое !!!
- 07 апр 2025, 00:51
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , я не троллю. Правда, не рублю, пытаюсь разобраться. Если есть опытный человек в СПб, пожалуйста порекомендуйте. Сантехники приходили развели руками.
Нашел как правильно снимать параметры АА, обязательно сниму.
Правильно ли я понимаю,что установленные трубы на 3/4 в ГВС не влияют на ...
					Нашел как правильно снимать параметры АА, обязательно сниму.
Правильно ли я понимаю,что установленные трубы на 3/4 в ГВС не влияют на ...
- 06 апр 2025, 15:25
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , в сухом остатке: восклицательный знак ушел. Проблема в подключении котла: вход и выход отопления трубы и переходники на 3/4, вход и выход ГВС на 3/4, а должны быть на 1/2 на ГВС. Если перекрыть кран наполовину выхода ГВС и выключить насос, то греет отлично ГВС, только напор не сильный, но ...
					- 06 апр 2025, 14:44
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , A00 разогревает с 44 до 53 за 15 секунд, при этом отопление 44, а ГВС 45 стоит. 
ГВС не связана с отоплением, она отдельно. То есть отопление с насосом подключается отдельно к котлу. И с ним никак не связана система ГВС, то есть вход ГВС отдельно от счётчика с ХВС, и выходит из котла на ...
					ГВС не связана с отоплением, она отдельно. То есть отопление с насосом подключается отдельно к котлу. И с ним никак не связана система ГВС, то есть вход ГВС отдельно от счётчика с ХВС, и выходит из котла на ...
- 05 апр 2025, 19:16
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , параметры все выставлены по инструкции. Сегодня снова останавливал насос, перекрывал теплый пол, батареи. Все тоже самое. Вода из крана горячая только тогда, когда СО горячее. Думаю уже эксплуатировать горячую воду так: перекрыть теплый пол, перекрыть батареи, будет гонять стояк на 45 ...
					- 05 апр 2025, 16:19
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Стрелку перекрывал (на ноль ставил гаечный кран), головку терморегулятора ставил на минимум, насос отключал. Вообще никаких изменений(
					- 05 апр 2025, 11:03
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , выставляю отопление на 30, ГВС 50 градусов. Открываю кран, батарея перестает мигать, начинает мигать кран, температура снижается с 30 до 15 и медленно растет до 30 (около минуты, дальше не растет), закрываю кран, котел переключается на отопление (мигает батарея) и температура 50 показывает ...
					- 04 апр 2025, 20:58
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 Bahus , я отключаю насос valteс. Ничего не происходит... Также коллекторная группа установлена со стрелкой. Не знаю, что ещё сделать, если я включаю насос... Полностью из сети. Да я ставил и 40 градусов, все равно медленно греет.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд:
Сейчас снова выключал ...
					Отправлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд:
Сейчас снова выключал ...
- 03 апр 2025, 21:46
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Так я полностью приостанавливал циркуляцию. Выключал насос. Включал только летний режим. Перекрывал отопление. Все тоже самое.
Отправлено спустя 2 часа 10 минут 34 секунды:
Starik , а нужно менять трёхходовой датчик или датчик температуры ГВС? Просто циркуляцию останавливаю, трубы на отопление ...
					Отправлено спустя 2 часа 10 минут 34 секунды:
Starik , а нужно менять трёхходовой датчик или датчик температуры ГВС? Просто циркуляцию останавливаю, трубы на отопление ...
- 03 апр 2025, 19:03
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Так а делать что ?
					- 03 апр 2025, 17:49
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Да. Но я его отключал, разницы нет. Система отопления греется, ГВС по остаточному принципу.
					- 03 апр 2025, 16:11
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Тоже самое. Ничего не происходит. При нажатии на кнопку "i" пишет 00, потом 40, при этом после выхода из этой кнопки температура воды 27, и она падает, загорелся треугольник с восклицательным знаком.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Удивительно, но теперь и кран перестал мигать
Отправлено ...
					Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Удивительно, но теперь и кран перестал мигать
Отправлено ...
- 03 апр 2025, 12:20
 - Форум: Поломалось - чинимся
 - Тема: Baxi main5 14f медленно греет ГВС
 - Ответы: 38
 - Просмотры: 7586
 
Baxi main5 14f медленно греет ГВС
Всем привет. Столкнулся с проблемой при эксплуатации двухконтурного котла. 
На котел подключен теплый пол и батареи (2 и 3 этаж), стоит дополнительный насос valtec. Отопление работает без проблем, но медленно греет воду в режиме ГВС.
При этом: краник мигает как в зимнем режиме, так и в летнем ...
					На котел подключен теплый пол и батареи (2 и 3 этаж), стоит дополнительный насос valtec. Отопление работает без проблем, но медленно греет воду в режиме ГВС.
При этом: краник мигает как в зимнем режиме, так и в летнем ...