Alex_Kraus
06 май 2025, 18:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.
Ответы: 5
Просмотры: 1718

Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.

В общем чтобы подытожить тему: ни зажатие на 20 секунд ни на 200 результата не дали. При том что кнопка точно исправна.
Продавец признал дефект и вернул деньги. Так что, очевидно, никаких специальных методов входа в сервисное меню для разных ревизий плат не существует. Или работает по инструкции ...
Alex_Kraus
04 май 2025, 18:08
Форум: Программирование настроек
Тема: Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.
Ответы: 5
Просмотры: 1718

Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.

Благодарю за совет, подбирал новую плату как раз по артикулу 50067240003. И она, собственно, подошла, котёл запустился и работает. Проблема только со входом в инженерное меню. А вопрос собственно в том может ли на платах разных производителей/ревизий отличаться процедура доступа к инженерному меню ...
Alex_Kraus
04 май 2025, 15:35
Форум: Программирование настроек
Тема: Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.
Ответы: 5
Просмотры: 1718

Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.

Доброго дня. После замены системной платы в котле ECO Nova 14F (100021539) не открывается сервисное меню как описано в инструкции (зажать K4 («reset») на 10 секунд). Сама кнопка исправна, при нажатии котёл включает подсветку и не гасит если продолжать удерживать кнопку. Так-же кнопкой Reset можно ...