Найдено 9 результатов
- 29 май 2025, 10:10
- Форум: Теплоноситель - незамерзайка
- Тема: WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
- Ответы: 9
- Просмотры: 2908
WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
Bahus , систему очистки общию на все здание механический, колона с регенерацией, угольный.(вода городская водоканал Электростали). Это производственное здание с 5 душами, столовой, и в проекте присоединение здания общежития. Так рекомендовал продавец данных систем🤷♂️ по этому и подпитку хотели ...
- 29 май 2025, 01:06
- Форум: Теплоноситель - незамерзайка
- Тема: WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
- Ответы: 9
- Просмотры: 2908
WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
Bahus, Спасибо большое за ответ, в принципе уже планируем поставить механику и смягчения воды, может уголь на выходе. Даную воду также будем использовать для подпитки. Да косвеник будет и не один.
- 23 май 2025, 20:26
- Форум: Теплоноситель - незамерзайка
- Тема: WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
- Ответы: 9
- Просмотры: 2908
WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
Starik , Обратите внимание на параметр жесткость в этой статье он в три раза отличаться от СП, а так как Вы должны знать это основной параметр влияющий на образования накипи!
Да и ответ я нашел до вашего ответа, что не мешает выслушать ответ человека посвящённого в данную тематику!
Например нормы ...
Да и ответ я нашел до вашего ответа, что не мешает выслушать ответ человека посвящённого в данную тематику!
Например нормы ...
- 23 май 2025, 19:47
- Форум: Теплоноситель - незамерзайка
- Тема: WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
- Ответы: 9
- Просмотры: 2908
WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
Starik , Зачем мне этот мусор перво попавшийся в интернете? Как всегда нулевой ответ. От мертвого эксперта по смайликам.
Я нормальных людей помочь прошу, а не любителя чушь писать. Спасибо не надо.
Может кто на этом форуме шарит в этой теме?
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Starik ,
Вот ...
Я нормальных людей помочь прошу, а не любителя чушь писать. Спасибо не надо.
Может кто на этом форуме шарит в этой теме?
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Starik ,
Вот ...
- 23 май 2025, 16:32
- Форум: Теплоноситель - незамерзайка
- Тема: WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
- Ответы: 9
- Просмотры: 2908
WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
Добрый день.
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой ...
Регион Электросталь, вода для теплоносителя будет использоваться из городского водопровода.
Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
1) На какие параметры необходимо сдать воду в лабораторию?
2) Какие параметры воды необходимы для долгосрочной работы оборудования?
3) Какой ...
- 13 май 2025, 07:44
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
- Ответы: 9
- Просмотры: 2340
Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
Starik, я то нормальный, а тебе уважения и этике стоит добавить в ответы. Раз с понятиям написаного проблемы.
- 12 май 2025, 08:24
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
- Ответы: 9
- Просмотры: 2340
Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
Starik ,
Замство в твоих смаликах, не далекий.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
RADAR , я вроде все понятно для специалистов написал, утечки не рассматриваются. Система монтируют монтажники которые давно этим занимаются. Система полностью открыта вариант утечек не возможен. Подписка на ...
Замство в твоих смаликах, не далекий.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
RADAR , я вроде все понятно для специалистов написал, утечки не рассматриваются. Система монтируют монтажники которые давно этим занимаются. Система полностью открыта вариант утечек не возможен. Подписка на ...
- 11 май 2025, 20:33
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
- Ответы: 9
- Просмотры: 2340
Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
При всем уважение, зачем вырывать что то из контекста? На вопрос ответа нет. А хамство присутствует. Я не понимаю с котельных по этому и спрашиваю. Если на шламоуловителя требуется теплоноситель это понятный расход. Но я не много о другом просьба прочитать текс. Прежде чем искать к чему докопаться ...
- 11 май 2025, 18:57
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
- Ответы: 9
- Просмотры: 2340
Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
Добрый вечер уважаемые специалисты форума.
Вопрос такой сейчас производиться монтаж системы отопления на здания 1000 м2, монтажники утверждают что подпитка замкнутой системы это норма. На своих знаниях не могу понять причины данного явления при условии закрытой системы. Вопрос касается работающий ...
Вопрос такой сейчас производиться монтаж системы отопления на здания 1000 м2, монтажники утверждают что подпитка замкнутой системы это норма. На своих знаниях не могу понять причины данного явления при условии закрытой системы. Вопрос касается работающий ...