Найдено 7 результатов

Ap0803
24 май 2025, 10:45
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Проблема работы ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 6195

Проблема работы ГВС

Сегодня ддобрался до котла. Оказалось что в сервесном меню F07 было 02. Поставил на 01 и все заработало. Огромное спасибо за помощь.
Ap0803
24 май 2025, 09:04
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Проблема работы ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 6195

Проблема работы ГВС

если разем отключить от датчика хола то кран на дисплее не мигает и газ не загорается. Датчик хола заменили три раза но не помогло и датчик протока поставили новый
Ap0803
23 май 2025, 11:49
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Проблема работы ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 6195

Проблема работы ГВС

Вода закрыта а на экране краник мегает и газ загорается
Ap0803
22 май 2025, 09:35
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Проблема работы ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 6195

Проблема работы ГВС

В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС а в режиме зима меняется температура ГВС и отопления.
Ap0803
22 май 2025, 09:22
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Проблема работы ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 6195

Проблема работы ГВС

Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает? И какой параметр должен быть?
Ap0803
22 май 2025, 08:08
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Проблема работы ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 6195

Проблема работы ГВС

BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики ...