lommaster
13 окт 2025, 08:51
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Ответы: 12
Просмотры: 5902

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Что-то проясняется.
Плата Бертелли прошлогодняя не позволяет отключить антилегионеллу.
Решил её обмануть. Чтобы снизить сопротивление поставил 2 шт NTC 3435 в параллель (понимаю- низзя) и добавил последовательно 75 ом.
В результате вышло как на картинке (расчётно, не по измерениям ...
lommaster
05 июн 2025, 14:13
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Ответы: 12
Просмотры: 5902

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Starik писал(а): 05 июн 2025, 14:01 После нагрева бойлера насос должен останавливаться. С новым котлом пусть разбираются те, кто его устанавливал, там же гарантия.
Вот! Типичный совет. Только зачем тогда форум?
Повторяю, режим "Лето". Никаких запросов на отопление быть не может.
lommaster
05 июн 2025, 13:31
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Ответы: 12
Просмотры: 5902

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

По плате понял- отстал. Спасибо.
Чья плата, посмотрю.
Режим "Лето". Не отключается совсем. Даже когда греть закончил.
lommaster
05 июн 2025, 10:35
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Ответы: 12
Просмотры: 5902

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

1 Как ни странно аварию на перегрев не выдаёт.
2 Но, вот так. Насос, естественно не рециркуляция, в колодку А8
3 И, всё-таки, что?
lommaster
05 июн 2025, 08:55
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Некорректная работа ГВС Slim 1.230
Ответы: 12
Просмотры: 5902

Некорректная работа ГВС Slim 1.230

Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме "Зима" котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно ...