Найдено 4 результата
- 11 июн 2025, 10:34
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
- Ответы: 7
- Просмотры: 1689
Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
мммм. Как-будто так и должно быть. Зачем крутить теплоноситель в змеевик, когда этого не нужно. не отопление же
Да, согласен, звучит логично.
Для создания давления в системе ГВС, похоже достаточно воды в бойлере и подачи и стояка ХВС. Думал, вдруг, насос сможет ещё немного усилить давление, но ...
- 10 июн 2025, 20:56
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
- Ответы: 7
- Просмотры: 1689
Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
Только в этом случае насос включается, остальное время отключен.
Если я правильно понял, то давление горячей воды создаётся за счёт поступающей в бойлер холодной воды? Как только открываешь горячую воду на смесителе, то счётчик ХВС сразу начинает работать.
Если это так, то у меня осталась ...
- 10 июн 2025, 18:06
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
- Ответы: 7
- Просмотры: 1689
Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
А вот с насосом вопрос. Вообще-то его в принципе не должно быть слышно. Открутите центральный винт - будет видно крутится ротор или нет.
А так - да. Насос работает и на отопление и на ГВС.
Вот на отопление он точно работает. Когда горелка и турбина неактивны, работу насоса слышно. На ГВС котёл ...
- 10 июн 2025, 17:29
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
- Ответы: 7
- Просмотры: 1689
Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
Всем доброго дня.
Возник вопрос по возможной некорректной работе котла со встроенным бойлером Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi.
Котёл с ноября по май работал в основном на отопление, в доме шла отделка и горячей водой особо не пользовались.
Последние недели 3 котёл был переведён в летний режим ...
Возник вопрос по возможной некорректной работе котла со встроенным бойлером Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi.
Котёл с ноября по май работал в основном на отопление, в доме шла отделка и горячей водой особо не пользовались.
Последние недели 3 котёл был переведён в летний режим ...