Найдено 8 результатов

amax
13 авг 2025, 11:40
Форум: Теплоноситель - незамерзайка
Тема: Котловая вода Warme hydro
Ответы: 8
Просмотры: 21833

Котловая вода Warme hydro

Подскажите пожалуйста. Можно ли закачать в систему воду из обратного осмоса, чтобы не покупать подготовленную?
amax
07 авг 2025, 22:05
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Ответы: 14
Просмотры: 4139

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана


Бойлер лучше и эффективнее через трехход подключать

А подскажите тогда, как будет работать такая схема. Выкидываю я оба насоса. Подключаю БКН и ветку радиаторной сети к трёхходовому клапану. А что делать с веткой тёплого пола? Получается, что когда котёл будет в режиме нагрева БКН, то ...
amax
30 июл 2025, 21:15
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Ответы: 14
Просмотры: 4139

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Я не правильно видимо выразился. Первичное кольцо и от него уже идут вторичные кольца: БКН, радиаторная сеть, и тёплый пол.
amax
30 июл 2025, 13:34
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Ответы: 14
Просмотры: 4139

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало ...
amax
30 июл 2025, 00:02
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Ответы: 14
Просмотры: 4139

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Ответ конечно завуалирован. Я имел ввиду, подключить выходы трёх ходового клапана на насосы и таким образом котёл будет включать и выключать насосы. Но логика работы этих выходов, мне не понятна. Как только я включаю питание котла, на выходе управления трёх ходового клапана ГВС подаётся фаза. Почему ...
amax
29 июл 2025, 23:43
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
Ответы: 14
Просмотры: 4139

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал ...

Перейти к расширенному поиску