Найдено 6 результатов

Unhurried
24 окт 2025, 12:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera и скачки напряжений
Ответы: 10
Просмотры: 2210

Baxi Ampera и скачки напряжений

Спасибо, Starik. Направил меня в правильную сторону, только не УЗИП, а УЗМ позволяет реализовать задержку по включению.
Спасибо, Bahus. Внял совету, рискнул пощелкать. Понимаю, что не полная имитация что может сеть выдавать, но тем не менее.
В итоге ушел с зациклинности на скачках (просадках ...
Unhurried
21 окт 2025, 17:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera и скачки напряжений
Ответы: 10
Просмотры: 2210

Baxi Ampera и скачки напряжений

И как УЗИП поможет от скачка вниз?
Unhurried
20 окт 2025, 19:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera и скачки напряжений
Ответы: 10
Просмотры: 2210

Baxi Ampera и скачки напряжений

Зонт это крайний способ ибо избыточен.
Возможны следующие варианты:
1. Впаять в цепь питания конденсатор, например, на 10.000мкФ ?
2. Посадить блок управления на ИБП (вопрос чистого синуса пока вторичен) ?
3. Использовать для питания блока отдельный источник применяемый в охранных системах, т.к в ...
Unhurried
20 окт 2025, 09:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera и скачки напряжений
Ответы: 10
Просмотры: 2210

Baxi Ampera и скачки напряжений

Увы, проблема не ушла. Сегодня 20 октября ночью 2:50 был кратковременный перерыв. Услышал т.к. принтер "проснулся". С утра в 7:30 наблюдаю следующую картину: котел работает. Уставка датчика возд.контура 23, текущее показывает 24. Температура носителя 50, уставка 50. Похоже на то, что он перешел на ...
Unhurried
31 авг 2025, 20:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera и скачки напряжений
Ответы: 10
Просмотры: 2210

Baxi Ampera и скачки напряжений

Спасибо.
Прошивку обновил. Наблюдаю. Если что - дополню...
Unhurried
30 авг 2025, 13:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Ampera и скачки напряжений
Ответы: 10
Просмотры: 2210

Baxi Ampera и скачки напряжений

Здравствуйте.
Редко, но бывает, что электросети допускают однократный кратковременный скачок напряжения периодом 3-5 сек.
Два случая засек, скачек приводит к тому, что котел включает полную мощность и начинает греть дом. Если переключается на ГВС (установлен трехходовой клапан и БКН), то доводит ...

Перейти к расширенному поиску