Найдено 6 результатов
- 06 окт 2025, 08:56
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
- Ответы: 5
- Просмотры: 1428
Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
Вопрос автору: зачем трогать F функции если в инструкции Зонта написано - выставите все на максимум, ЗОНТ типа сам будет управлять?
- 28 сен 2025, 23:56
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
- Ответы: 12
- Просмотры: 846
Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
Проблема действительно оказалась в малом расходе. Как раз на выходных поставил смеситель на кухню и с ним все работает идеально… там расход достаточный. А вот смеситель в ванной - режет расход…
- 22 сен 2025, 19:00
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
- Ответы: 12
- Просмотры: 846
Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
Starik, простите но прочитал пару раз но конкретно это там не увидел, как и логики работы контроллера.
- 22 сен 2025, 15:10
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
- Ответы: 12
- Просмотры: 846
Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
А какой из датчиков под вопросом?
Если у этого котла нет датчика потока как он понимает, что ГВС включили и пора зажигаться?
Если у этого котла нет датчика потока как он понимает, что ГВС включили и пора зажигаться?
- 22 сен 2025, 13:26
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
- Ответы: 12
- Просмотры: 846
Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
А на котле можно посмотреть расход который он видит?
- 22 сен 2025, 13:04
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
- Ответы: 12
- Просмотры: 846
Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
На котле выставлена желаемая температура 40 градусов, мощность ГВС стоит 65%. При включении горячей воды котел нагревает ее до 60 градусов и продолжает так работать в этом режиме. Отопление работает при этом вроде бы корректно убавляется…