Найдено 6 результатов

ximik666
16 окт 2025, 17:54
Форум: Автоматика котлов
Тема: Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Ответы: 10
Просмотры: 2020

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Bahus , вроде как работает, как хочется - ГВС отключен, даже при температуре ниже 35 не запускается, отопление работает.
Что было сделано - F03=00,F14=00,F16=00, уменьшена мощность ГВС до 50%, уменьшена температура ГВС до 35 градусов - ниже не дает. В настройках зонта отключен контур ГВС в режимах ...
ximik666
16 окт 2025, 09:25
Форум: Автоматика котлов
Тема: Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Ответы: 10
Просмотры: 2020

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New


Теперь вам осталось настроенный контур ГВС выключить на Зонте. Просто указать в режиме, в котором Зонт сейчас работает выключить контур ГВС.

https://i.ibb.co/mVJ7qYbV/Screenshot-2025-10-16-at-08-30-30-ZONT.png вроде как контур ГВС отключен с самого начала.

можно скрин с цитатой?

https://i ...
ximik666
15 окт 2025, 19:35
Форум: Автоматика котлов
Тема: Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Ответы: 10
Просмотры: 2020

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Bahus , не помогло. Выставил F03=4, F16=0. Все равно при температуре ГВС ниже 35 запускается нагрев ГВС до 70, так же через обратку вроде как набрал немного воды в контур ГВС, слышно как нагревается вода. Видимо это алгоритм работы зонта с этим котлом, они даже в инструкции об этом пишут, что ГВС ...
ximik666
14 окт 2025, 07:47
Форум: Автоматика котлов
Тема: Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Ответы: 10
Просмотры: 2020

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Bahus, а ещё вопрос - мне сам Зонт нужно перенастраивать, если я поставлю F03=04 или может все таки вернуть на стандартное F03=03?
ximik666
13 окт 2025, 18:48
Форум: Автоматика котлов
Тема: Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Ответы: 10
Просмотры: 2020

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Bahus , спасибо за подробный ответ. Настройки делал по https://support.microline.ru/images/a/a4/BAXI_ECO_LIFE_-_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_H-1V_DinEco.jpg . Вот прикрепляю скриншот https://i.postimg.cc/d7VSyzhj ...
ximik666
13 окт 2025, 16:52
Форум: Автоматика котлов
Тема: Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Ответы: 10
Просмотры: 2020

Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New

Добрый день. Имеется котел BAXI Eco Star, к нему по OpenTherm через адаптер цифровой шины подключен Zont, сделана первоначальная настройка в приложении, параметры отображаются, температура регулируется, подключен ntc датчик температуры, с него же берутся показатели. Также согласно рекомендации ...