Найдено 10 результатов

Калемалькин
27 апр 2013, 12:05
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Re: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03

Дом частный. Шахта дымохода работает только на котел, просматривается хорошо, в стояке трещин нет. Окна пластиковые, но сам дом строился не очень качественно, щелей хватает. Помещение котельной-прачечной 8 м кв. Поэтому думаю, что давление внутри помещения ниже атмосферного точно не будет. Может ли ...
Калемалькин
22 апр 2013, 21:00
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03

Каким образом промывается горелка?
Калемалькин
22 апр 2013, 20:49
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03

Теплообменник в порядке, горелка тоже чистая, без пыли. Подымлю. Понимаю, чудес не бывает. Но ведь до этого работал.
Калемалькин
21 апр 2013, 21:02
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03

Дымоход - кирпичный (дом 2-х этажный). Приток воздуха естественный. Первые два с лишним года котел работал без проблем. Изменений с тягой, притоком воздуха не должно быть, так как ничего в доме не перестраивалось, не переделывалось. Снимал гофру, поднесенная горящая спичка тухнет сразу (пламя ...
Калемалькин
21 апр 2013, 19:20
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03

И еще добавлю: котел работает в стояк, не коаксиальный (eco four 24).
Калемалькин
21 апр 2013, 19:18
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Re: Baxi ECO FOUR 24F ошибка Е03

Еще добавлю: сначала грешил на датчик тяги. Поменял. Визуально все ОК.
Калемалькин
21 апр 2013, 19:15
Форум: Старые темы
Тема: Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03
Ответы: 13
Просмотры: 9929

Baxi ECO FOUR 24 (атмосферник) ошибка Е03

У меня такая картина: при включении горячего водоснабжения котел запускается, горелка горит, поддерживает заданные 40 градусов, о чем свидетельствуют показания на дисплее и собственно температура воды по ощущению. При наборе ванны на половину срабатывает термостат, выпадает код Е03 и котел ...
Калемалькин
03 дек 2012, 18:59
Форум: Старые темы
Тема: Код ошибки 02 не сбрасывается.
Ответы: 7
Просмотры: 8518

Re: Код ошибки 02 не сбрасывается.

Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты ...
Калемалькин
02 дек 2012, 21:31
Форум: Старые темы
Тема: Код ошибки 02 не сбрасывается.
Ответы: 7
Просмотры: 8518

Код ошибки 02 не сбрасывается.

Друзья! Помогите советом. После ремонта и запитывания системы отопления при включении выпал код неисправности Е02 (предохранительный термостат).
Термостат замкнут, пробовал даже замыкать его контакты, но при удержании кнопки R ошибка не сбрасывается. На завтра обещают -10.

Перейти к расширенному поиску