Найдено 6 результатов
- 17 янв 2013, 00:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
- Ответы: 21
- Просмотры: 28059
Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
Вентиляция в котельной обеспечивает 3-х кратный воздухообмен в час, так полагается по снипу при работе с природным газом. Я думаю пока хорошо работает котел (тьфу, тьфу, тьфу) остальные догадки бессмысленны. Остановимся пока на электродах. Если что будет не так напишу сразу и попрашу совета в дальне...
- 17 янв 2013, 00:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
- Ответы: 21
- Просмотры: 28059
Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
К выхлопной системе у меня вообще вопросов нет. Я инженер-строитель и свой дом строил согласно норм и правил (а также подсказкам "старожилов"). Проверим где правда. Сузим круг этой проблемы.
- 16 янв 2013, 23:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
- Ответы: 21
- Просмотры: 28059
Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
Поэтому, наверное, периодически и хлопало. А уменьшение или увеличение зазора - это физика, нагрев металла электрода постепенно привел его к отклонению от первоначального положения. Ну уж не пылью на горелке это можно объяснить. Даже если бы она лежала слоем 2 мм (если конечно это не твердая порода ...
- 16 янв 2013, 22:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
- Ответы: 21
- Просмотры: 28059
Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
Труба у меня как раз длинная. Наледь на самой трубе конечно есть, но не на выходном отверстии. Я подрегулировал зазор между электродом и горелкой и хлопки пока прекратились вот уже вторые сутки. Дай Бог чтобы это и была причина взрывов.
- 15 янв 2013, 22:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
- Ответы: 21
- Просмотры: 28059
Re: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
Но ведь до этого же нормально работал 1,5 года! Я уже больше склоняюсь к увеличенным зазорам между электродами и горелкой.
- 14 янв 2013, 23:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
- Ответы: 21
- Просмотры: 28059
Взрывы при розжиге котла бакси слим 1.300
Котел установлен позапрошлым летом. Перед прошлой зимой первый раз появились хлопки при розжиге котла. Вызывал газовую службу, они приехали почистили контакты и котел зиму доработал (хотя изредка хлопал, но это были единичные случаи). Неделю назад снова стал хлопать, но уже через два-три включения в...