garry писал(а):А еще проектировщики любят обратные клапана ставить куда надо и куда не надо.
Найдено 3 результата
- 03 апр 2013, 14:41
- Форум: Старые темы
- Тема: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
- Ответы: 6
- Просмотры: 16263
Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
- 02 апр 2013, 11:09
- Форум: Старые темы
- Тема: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
- Ответы: 6
- Просмотры: 16263
Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
Ярослав, спасибо большое за ответ.
А вот насчет того, что систему отопления должны запускать не водой из водопровода, так я думаю частники, которые сами себе котел купили, так и делают, а вот в многоквартирных домах - не знаю даже как на самом деле происходит. В последний раз меня попросили сделать ...
А вот насчет того, что систему отопления должны запускать не водой из водопровода, так я думаю частники, которые сами себе котел купили, так и делают, а вот в многоквартирных домах - не знаю даже как на самом деле происходит. В последний раз меня попросили сделать ...
- 01 апр 2013, 17:05
- Форум: Старые темы
- Тема: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
- Ответы: 6
- Просмотры: 16263
минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста проектировщику ВК. Я скачала инструкцию по этому котлу, там написано максимальное давление на входе холодной воды - 8бар (это 80м водного столба) и минимальное давление в контуре ГВС 0,15бара (это 1,5м всего). Мы для смесителей принимаем 3м давление в наивысшей ...