Найдено 32 результата

ANDRYC
08 сен 2024, 06:58
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение БКН к EcoNova 1.31F
Ответы: 4
Просмотры: 3621

Подключение БКН к EcoNova 1.31F

был в самом котле, даже кажется уже подключен, так как провод на плату уходит.
Спасибо!!!
ANDRYC
05 сен 2024, 18:21
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение БКН к EcoNova 1.31F
Ответы: 4
Просмотры: 3621

Подключение БКН к EcoNova 1.31F

благодарю!
Коробку выверну, посмотрю)))
ANDRYC
05 сен 2024, 08:34
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение БКН к EcoNova 1.31F
Ответы: 4
Просмотры: 3621

Подключение БКН к EcoNova 1.31F

День добрый! Подскажите, пожалуйста, артикул температурного датчика для подключения БКН к котлу EcoNova 1.31F
ANDRYC
01 авг 2024, 18:48
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
Ответы: 25
Просмотры: 5649

подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F

спасибо огромное!
Я правильно понял, что этот клапан где-то под котлом надо установить. И можно по артикулам расписать что нужно для сборки этого узла.

Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
комплект нашёл на сайте

Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Или вместо 102 позиции его устанавливать ...
ANDRYC
01 авг 2024, 06:33
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
Ответы: 25
Просмотры: 5649

подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F

Доброго дня всем!
Подскажите как подключить БКН к котлу EcoFour 1.24F?
В папорте написано, что надо просто докупить мотор 3-х ходового клапана, ну и соответственно, установить и подключить.
ANDRYC
10 фев 2023, 07:26
Форум: Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi
Тема: Теплообменник Luna DUO TEC MP 1.50
Ответы: 4
Просмотры: 7665

Теплообменник Luna DUO TEC MP 1.50

Нужен новый теплообменник для Luna DUO TEC MP 1.50
артикул 71 038 8000
Контакты: 2485965@gmail.com
тел. +79 222 359 509, Андрей.
ANDRYC
22 май 2022, 13:30
Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
Тема: ГВС в Eco Nova
Ответы: 3
Просмотры: 9543

ГВС в Eco Nova

:D :D :D
Позор на мою седую голову! Лево с право перепутал)))
Так и есть, перепутал подачу с обраткой на ГВС. Всё заработало!!!
Вот что значит самонадеянность(((
ANDRYC
21 май 2022, 18:06
Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
Тема: ГВС в Eco Nova
Ответы: 3
Просмотры: 9543

ГВС в Eco Nova

Добрый день! Установил Eco Nova 24кВт. После запуска прошёл режим АР, включился режим отопления, всё хорошо.
Но при открытии крана горячей воды на кухне котёл не реагирует. При переключении в режим лето тоже с первого раза никакой реакции, температура теплоносителя по дисплею показывает 27 ...
ANDRYC
08 дек 2021, 18:01
Форум: Электрокоммутация
Тема: управление Luna HT residential 1.60 с помощью GSM модуля ectocontrol
Ответы: 1
Просмотры: 6353

управление Luna HT residential 1.60 с помощью GSM модуля ectocontrol

Добрый день! Есть котёл Luna HT residential 1.60 и GSM модуль EctoControl. https://ectostroy.ru/systems/otoplenie
Подскажите, есть ли в данном котле интерфейс OpenTherm. В паспорте не нашёл ничего. Подскажите можно ли спарить эти 2 продукта?
ANDRYC
29 дек 2018, 05:51
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 9062

Подключение 3-х комнатных термостатов

Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.
ANDRYC
26 авг 2018, 15:08
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 21540

Газовщики и трубы

Спасибо всем! Будем разговаривать с газовщиками.
ANDRYC
26 авг 2018, 14:47
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 21540

Газовщики и трубы

Хорошо. Чем тогда можно заменить эту трубу? Со смежными помещениями, где есть эта вентиляция, можно?
ANDRYC
26 авг 2018, 07:35
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 21540

Газовщики и трубы

Вот и я про тоже. Диаметр 150 мм, понятно сэндвич и до крыши, в смысле до конька. Вентиляция для данного помещения, т.к. там газовое оборудование.

Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
IMG_20180726_200240.jpg
IMG_20180726_200204.jpg
ANDRYC
25 авг 2018, 18:52
Форум: Отношения с контролирующими органами
Тема: Газовщики и трубы
Ответы: 9
Просмотры: 21540

Газовщики и трубы

Подскажите, на какие документы можно сослаться, газовщики требуют вывести вентиляционную трубу снаружи дома до крыши. Котёл luna-duo_tec-mp-50.
Ставил 2 подобных котла и никаких труб не надо было. Как их заставить учить мат.часть? У них все котлы с открытой камерой сгорания!!!
ANDRYC
20 июл 2018, 17:37
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 9062

Подключение 3-х комнатных термостатов

Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.
ANDRYC
20 июл 2018, 17:32
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 9062

Подключение 3-х комнатных термостатов

А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? :(
ANDRYC
20 июл 2018, 15:11
Форум: Электрокоммутация
Тема: Подключение 3-х комнатных термостатов
Ответы: 9
Просмотры: 9062

Подключение 3-х комнатных термостатов

Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???
ANDRYC
15 май 2015, 18:20
Форум: Старые темы
Тема: BAXI Кабинет
Ответы: 30
Просмотры: 39800

BAXI Кабинет

Хочу проэкзаменоваться и как-то не получается. Просит зарегистрироваться и нет выхода на сам экзамен. Подскажите, может чо не вижу
ANDRYC
28 апр 2015, 20:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
Ответы: 1
Просмотры: 2350

Re: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно раб

Всем спасибо за советы. Победил я его. Датчик давления был забит мелкой накипью, которая через сетку фильтра проходила. Но причём здесь разница температур так и не понял. Всем спасибо! :lol:
ANDRYC
28 апр 2015, 09:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
Ответы: 1
Просмотры: 2350

после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа

Добрый день! 2 котла LUNA DUOTEC MP-70 работают параллельно без каскадного оборудования. Проработали почти год. Промыли систему, заполнили через умягчающие фильтры, один из котлов начал плясать с бубном. Показывает разницу давления со вторым котлом в меньшую сторону. Пишет нет циркуляции. Насос ...
ANDRYC
06 авг 2014, 06:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7771

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

температуру датчика бойлера подняли в настройках и бойлер заработал. H632 выставлена как в инструкции 00001100. Буду пробовать сегодня единички в первых двух битах ставить.
ANDRYC
28 июл 2014, 19:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7771

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Параметр мин. температуры бойлера ещё не смотрел, насосы сидят на плате котла через реле. На днях поедем с электриком разгребать дальше. Сразу напишу...
ANDRYC
25 июл 2014, 16:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7771

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

про настройки спасибо, 10 градусов действительно не будет реагировать котёл
ANDRYC
25 июл 2014, 10:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7771

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

День добрый! Котёл LunaHT 1.650 с гидрострелкой. 2 контура отопления, 2 регулятора (механические) комнатной температуры подключены через реле на управление насосами, соответственно 1 регулятор на 1 насос, 2 регулятор на 2 насос. Есть ещё бойлер на 200л(Premier Plus), которым пытался управлять через ...
ANDRYC
19 июл 2014, 16:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7771

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

ещё вопросик про комнатные регуляторы. 2 регулятора, на 1 и 2 этажах. при отключении 2 регулятора котёл отключается, хотя запитаны насосы, т.е. управляются от этих регуляторов через котёл раздельно. на каждую зону свой насос и свой регулятор. если я правильно понимаю, должен отключиться насос 2 ...
ANDRYC
15 июл 2014, 19:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит
Ответы: 13
Просмотры: 7771

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

у меня была другая ситуация: несоостветствующий датчик УТ разгоняет котёл до 80 и не реагирует до температуры 30. А по теме- если была перемычка до подсоединения датчика, поставь её(не помню была там она или нет) должна заработать, их выбрасывают, а потом ???