Найдено 9 результатов

sevaklen36
14 ноя 2013, 11:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

Причина была простая. При замене потрона на освещении в ванной подключил в потёмках фазу и защитную землю, при входе в ванну включается свет, котёл видит ошибку через заземляющую шину и не работает. Подлючил как положено всё заработало.
sevaklen36
21 июн 2013, 22:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

продолжение:
Получается следующая ерунда:мастер замерил давление сетевого газа, оно превышает норму, настроил все по минимуму и все вроде заработало но, если включить горячую в ванной и затем на кухне одновременно то все ок, если включить сначала на кухне то датчик пламени не видит пламени и котел ...
sevaklen36
20 июн 2013, 20:47
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

Где он стоит?
sevaklen36
20 июн 2013, 00:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

Спасибо, проверю
sevaklen36
20 июн 2013, 00:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

50 м. кв
sevaklen36
20 июн 2013, 00:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

почему тогда отопление работает нормально, тракт ведь один?

электрод датчика пламени?
sevaklen36
19 июн 2013, 23:27
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Re: Baxi main 24 fi

модель котла без дисплея, загорается светодиод (30 градусов) в левом ряду нижний по документации " блокировка подачи газа", напор воды горячей и холодной почти одинаковый
sevaklen36
19 июн 2013, 22:14
Форум: Старые темы
Тема: baxi main 24fi
Ответы: 11
Просмотры: 7265

Re: baxi main 24fi

После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько ...
sevaklen36
19 июн 2013, 21:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi main 24 fi
Ответы: 14
Просмотры: 9556

Baxi main 24 fi

После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько ...

Перейти к расширенному поиску