Найдено 9 результатов
- 14 ноя 2013, 11:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
Причина была простая. При замене потрона на освещении в ванной подключил в потёмках фазу и защитную землю, при входе в ванну включается свет, котёл видит ошибку через заземляющую шину и не работает. Подлючил как положено всё заработало.
- 21 июн 2013, 22:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
продолжение:
Получается следующая ерунда:мастер замерил давление сетевого газа, оно превышает норму, настроил все по минимуму и все вроде заработало но, если включить горячую в ванной и затем на кухне одновременно то все ок, если включить сначала на кухне то датчик пламени не видит пламени и котел ...
Получается следующая ерунда:мастер замерил давление сетевого газа, оно превышает норму, настроил все по минимуму и все вроде заработало но, если включить горячую в ванной и затем на кухне одновременно то все ок, если включить сначала на кухне то датчик пламени не видит пламени и котел ...
- 20 июн 2013, 20:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
Где он стоит?
- 20 июн 2013, 00:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
Спасибо, проверю
- 20 июн 2013, 00:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
50 м. кв
- 20 июн 2013, 00:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
почему тогда отопление работает нормально, тракт ведь один?
электрод датчика пламени?
электрод датчика пламени?
- 19 июн 2013, 23:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Re: Baxi main 24 fi
модель котла без дисплея, загорается светодиод (30 градусов) в левом ряду нижний по документации " блокировка подачи газа", напор воды горячей и холодной почти одинаковый
- 19 июн 2013, 22:14
- Форум: Старые темы
- Тема: baxi main 24fi
- Ответы: 11
- Просмотры: 7265
Re: baxi main 24fi
После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько ...
- 19 июн 2013, 21:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi main 24 fi
- Ответы: 14
- Просмотры: 9556
Baxi main 24 fi
После промывки труб отбора горячей воды, при включении крана горячей воды, сразу зажигались все светодиоды, котел никак не реагировал. Заменил зонд НТК горячей воды. Теперь при отборе горячей воды, даже при малом объеме, последовательность включения всех приборов и сигнализаций первые несколько ...