Найдено 5 результатов
- 27 июн 2013, 07:35
- Форум: Старые темы
- Тема: Задание параметров температуры ГВС
- Ответы: 3
- Просмотры: 2962
Re: Задание параметров температуры ГВС
У меня на BAXI Fourtech 24 такое было. F09 уменьшил с 100% до 55% .
- 27 июн 2013, 07:31
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
- Ответы: 5
- Просмотры: 3623
Re: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
А какие параметры должны быть?
- 26 июн 2013, 12:49
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
- Ответы: 5
- Просмотры: 3623
Re: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
Я понял -спасибо. Вывел значения-24л/минх10 загорается горелка, тухнет при 14 л/минх10. Так мне кажется быть не должно.
- 26 июн 2013, 11:57
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
- Ответы: 5
- Просмотры: 3623
Re: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
Расход замерил на выходе крана горячей воды по времени. При том как горелка зажигалась-тухла и не загоралась вовсе.
- 26 июн 2013, 09:00
- Форум: Старые темы
- Тема: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
- Ответы: 5
- Просмотры: 3623
BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ. Помогите разобраться. Котлу 2 дня с момента установки, устанавливал сам. СО работает отлично, а вот ГВС горелка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды, около 9 л/м и тухнет при 5л/м. При 7 л/м не загорается уже. Гидравлический прессостат снимал-грязи нет ...