Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Владислав, я долго исследовал клеммы управления и сигнализации котлов (Baxi 1300in, Baxi 1620in) и так же как и Вы выяснил, что программатор всего то замыкает и размыкает контакты переводя котел к нагреву до разной температуры (СО, ГВС). У меня пара котлов соединена в параллель. Есть контур теплых ...
- 26 сен 2013, 08:32
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
я их и хочу поставить в параллельRADAR писал(а):либо каскад тогда, либо котел нужно выбирать правильно...Владислав писал(а):у меня суммарная мощность потребителей больше чем может дать Baxi, но я хочу попробовать сделать систему приоритетов .
- 25 сен 2013, 22:56
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
у меня суммарная мощность потребителей больше чем может дать Baxi, но я хочу попробовать сделать систему приоритетов .
- 25 сен 2013, 22:18
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
если у вас один котел - используйте QAA73 регулятор - там будут использоваться родные возможности котла...вы же мне о моей схеме речь завели...там каскад из нескольких котлов - там все по-другому...
у меня второй электрический, который будет включаться только при нехватке мощи у Baxi. а по поводу ...
у меня второй электрический, который будет включаться только при нехватке мощи у Baxi. а по поводу ...
- 25 сен 2013, 22:03
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
все понял :lol: :D . спасибо.
т.е. устанавливаем максимальную температуру на котле. и тогда котел что для бойлера что для СО греет теплоноситель одинаково. жалко только что в этом случае погодозависмая автоматика котла работать не будет.
меня с самого начала продован, который продал мне котел ввел ...
т.е. устанавливаем максимальную температуру на котле. и тогда котел что для бойлера что для СО греет теплоноситель одинаково. жалко только что в этом случае погодозависмая автоматика котла работать не будет.
меня с самого начала продован, который продал мне котел ввел ...
- 25 сен 2013, 21:50
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
тогда каким образом котел поднимет для бойлера температуру выше 50гр, у нас же стоит ограничение на СО?
- 25 сен 2013, 21:43
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
сейчас мозг вскипит. :shock:
С контролером разобрались - он просто замыкает размыкает контакты.
предположим что мои руки это исполнительная часть контролера. Вы установили на комнатном термостате 22гр и ограничили температуру теплоносителя СО 50гр. у вас опустилась температура ниже 22гр ...
С контролером разобрались - он просто замыкает размыкает контакты.
предположим что мои руки это исполнительная часть контролера. Вы установили на комнатном термостате 22гр и ограничили температуру теплоносителя СО 50гр. у вас опустилась температура ниже 22гр ...
- 25 сен 2013, 21:29
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Пример:
мы установили на СО температуру 50гр. пришла команда от комнатного термостата, включился котел и работает с температурой 50гр до тех пор пока не разомкнет комнатный термостат или не придет команда от бойлера( в случае приоритета). пришла команда от бойлера (замкнув контакты 5 и 6 разъема м2 ...
мы установили на СО температуру 50гр. пришла команда от комнатного термостата, включился котел и работает с температурой 50гр до тех пор пока не разомкнет комнатный термостат или не придет команда от бойлера( в случае приоритета). пришла команда от бойлера (замкнув контакты 5 и 6 разъема м2 ...
- 25 сен 2013, 21:13
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Пример:
мы установили на СО температуру 50гр. пришла команда от комнатного термостата, включился котел и работает с температурой 50гр до тех пор пока не разомкнет комнатный термостат или не придет команда от бойлера( в случае приоритета). пришла команда от бойлера (замкнув контакты 5 и 6 разъема м2 ...
мы установили на СО температуру 50гр. пришла команда от комнатного термостата, включился котел и работает с температурой 50гр до тех пор пока не разомкнет комнатный термостат или не придет команда от бойлера( в случае приоритета). пришла команда от бойлера (замкнув контакты 5 и 6 разъема м2 ...
- 25 сен 2013, 21:05
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
тогда я видимо не понял еще раньше. котел готовит для СО и Бойлера теплоноситель с одинаковой температурой?
- 25 сен 2013, 20:59
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
не понял, мы же если замыкаем размыкаем комнатный термостат то тем самым запускаем котел с температурой для СО.RADAR писал(а):при этой схеме - клеммы 1и2 например комнатного термостата или клеммы программатора отопления...
если не сложно, то пожалуйста по подробней.
- 25 сен 2013, 20:51
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Вырубит насос СО. Даст напряжение на клемму насоса ГВС.
так тогда же котловой контур встанет и циркуляции по ГС не будет, у нас же насос бойлера не подключен к котлу.
как я понимаю, исполнительная часть контролера что делает- она просто замыкает или размыкает контакты. так?
если так то какие ...
так тогда же котловой контур встанет и циркуляции по ГС не будет, у нас же насос бойлера не подключен к котлу.
как я понимаю, исполнительная часть контролера что делает- она просто замыкает или размыкает контакты. так?
если так то какие ...
- 25 сен 2013, 20:43
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
так тогда же котловой контур встанет и циркуляции по ГС не будет, у нас же насос бойлера не подключен к котлу.Bahus писал(а):Вырубит насос СО. Даст напряжение на клемму насоса ГВС.
- 25 сен 2013, 19:58
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
я видимо не понимаю с самого начала. :oops:
Поправьте меня если это не так. в случае работы на СО и Бойлер к котлу необходимо подключать два насоса. (стр 15 руководства. колодка А4 насос СО, колодка А8 насос бойлера) и соответственно если запроса от бойлера нет то при необходимости работает насос ...
Поправьте меня если это не так. в случае работы на СО и Бойлер к котлу необходимо подключать два насоса. (стр 15 руководства. колодка А4 насос СО, колодка А8 насос бойлера) и соответственно если запроса от бойлера нет то при необходимости работает насос ...
- 25 сен 2013, 18:39
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
забыл: котел slim 1.300 in
- 25 сен 2013, 18:12
- Форум: Старые темы
- Тема: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
- Ответы: 89
- Просмотры: 47867
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
какая жуть :D ... прошу прощения - нет времени - накидал быстро от руки схему, которая идеальна будет для любого контроллера...на ТП можно не смеситель, чтобы его дополнительно не покупать, а термостатический вентиль с байпасом
Пытаюсь воплотить почти такую схему которую вы накидали, есть вопросы ...
Пытаюсь воплотить почти такую схему которую вы накидали, есть вопросы ...