Найдено 12 результатов

Ded
22 окт 2018, 19:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается
Ответы: 5
Просмотры: 2641

Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается

Очень признателен всем за помощь в решении моей проблемы. На сегодняшний день ситуация такова; Прочистил дымоход, он был довольно чистым и переключил котел на другую фазу в другую розетку . В дом заведено 3 фазы. Пока все работает, посмотрим что будет дальше.
Ded
22 окт 2018, 04:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается
Ответы: 5
Просмотры: 2641

Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается

Андрей здраствуйте!! Очень признателен за помощь в решении моей проблемы. Котел специалист чистил недавно, а вот дымоход со дня эксплуатации котла не чистили. Сегодня обязательно попробую почистить. Всех Вам благ. С уважением Дед.
Ded
21 окт 2018, 20:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается
Ответы: 5
Просмотры: 2641

Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается

Доброго дня форумчане. Подскажите как решить проблему. В течении 10 лет эксплуатирую отопительный котел Baxi Clim 2,230 i . Последнее время котел стал не загоратся а взрыватся при запуске. Причем делается это переодически в течении суток несколько раз котел при запуске взрывается остальное время заг...
Ded
30 авг 2016, 00:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: ГВС котла BAXI SLIM 2.230 I
Ответы: 15
Просмотры: 7012

ГВС котла BAXI SLIM 2.230 I

Здраствуйте уважаемые!! Помогите разобратся с ГВС котла BAXI SLIM 2.230I . Котёл в течении 25 дней был выключеню После включения при любом расположении регулятора температуры ГВС котёл греет по максимуму, насос очень горячий, а в системе идёт холодная вода. . При откручивании клапанов сброса воздуха...
Ded
18 июл 2015, 21:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Ответы: 8
Просмотры: 8945

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Спасибо уважаемый Bahus. По Вашей рекомендации отключил термостат и котел заработал, хотя до этого температура в комнате была на 5 градусов ниже чем установлен термолстат, т,е, котел в таком положении термостата должен включатся. Еще раз примного признателен с уважением Дед. :) :)
Ded
09 июл 2015, 20:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Ответы: 8
Просмотры: 8945

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Комнатный термостат стоит на максимальную температуру 30, в комнатах 23. Все контура отопления закрыты кроме теплых полов в ванной, до этого в таком режиме работал 5 лет, регулятором температуры пробовал увеличивать, не включается. В режиме отопления горит только один зеленый индикатор, крайний прав...
Ded
07 июл 2015, 20:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Ответы: 8
Просмотры: 8945

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Селектор находится в положении "ЗИМА"
Ded
07 июл 2015, 10:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление
Ответы: 8
Просмотры: 8945

BAXI SLIM 2.230 i Не работает отопление

Здраствуйте уважаемые!!! У меня в эксплуатации отопительный котёл BAXI SLIM 2.230 i с 2009 года. Никаких существенных проблем с отоплением и горячим водоснабжением за период эксплуатации не было. Ну вот случилось- Летом котёл включён на горячее водоснабжение и по минимуму на отопление тёплых полов в...
Ded
24 окт 2013, 22:01
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 2.230i
Ответы: 6
Просмотры: 4413

Re: Baxi Slim 2.230i

Спасибо. Я Вам очень признателен. Будем искать. О результатах проинформирую.
Ded
24 окт 2013, 19:39
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 2.230i
Ответы: 6
Просмотры: 4413

Re: Baxi Slim 2.230i

Мы просто не поняли друг-друга. В первой информации у меня написано " Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты.
Ded
24 окт 2013, 15:04
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 2.230i
Ответы: 6
Просмотры: 4413

Re: Baxi Slim 2.230i

Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.
Ded
24 окт 2013, 12:58
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim 2.230i
Ответы: 6
Просмотры: 4413

Baxi Slim 2.230i

Всем доброго здоровья! Нужна консультация по проблеме:- Между разницами температуры стало падать давление в котле на 0.5-0.6 бар. Для устранения решил проверить давление в расширительном бачке. Для этого охладил котёл, перекрыл систему отопления, сбросил давление в котле путём открытия крана, создал...