Поставили в котельной четыре данных котла, максимум 80 гр.Ц.Денис1980 писал(а):Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему.
Вопрос в следующем - максимальная температура на выходе из котла - 90 или 80 гр.С (так как данные разнятся на сайте и тех.документации)
Заранее, спасибо.
Найдено 8 результатов
- 06 мар 2014, 20:51
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
- 05 фев 2014, 11:06
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Всех приветствую! для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть ...
- 11 ноя 2013, 13:41
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Всех приветствую! для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть ...
- 06 ноя 2013, 18:37
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Всех приветствую! для тоже чтобы запрограммировать котел на сигнал об аварии нужно на панели QAA 75 выставить параметр 5892= выход аварии К10, в этом случае контакты 4-5 клеммной колодки М2 будут подавать сигнал о блокировке (выход 220В). Сервисная инструкция по программированию панели QAA 75 есть ...
- 06 ноя 2013, 16:57
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
Комрады, никто не сможет помочь в данном вопросе?
Очень нужно!
Очень нужно!
- 05 ноя 2013, 17:06
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
подскажите пожалуста как это возможно сделать? спасибо. Почитать инструкции http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?filename=02_baxi_italy/03_manuals/gas_boilers_manuals/Luna%20Duo-tec%20MP%20(90-110%20%EA%C2%F2)%20-%20%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.pdf Прочитал два раза, но там об этом ни слова. Мож...
- 05 ноя 2013, 15:50
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
Re: LUNA Duo-tec MP1.110
отлично!Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Такая возможность существует, при чем для этого дополнительно покупать ничего не надо. Один из двух силовых выходов на плате может быть запрограммирован на сигнал об аварийной остановке котла.
подскажите пожалуста как это возможно сделать?
спасибо.
- 05 ноя 2013, 12:45
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA Duo-tec MP1.110
- Ответы: 14
- Просмотры: 8859
LUNA Duo-tec MP1.110
Здравствуйте!
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.
Спасибо.
Есть воможность вывести с котлов LUNA Duo-tec MP1.110 сигнал ошибки на пульт охраны?
Остановится котел ночью и сигнал об остановке котла ушел в будку охраны.