Этот насос поставляется как аксессуар от BAXI, поэтому должен подойти однозначно.
Насчёт шума - если гидравлика работает правильно то насос шуметь не должен, поскольку это конструкция с мокрым ротором(бесшумна по умолчанию). В том случае если насос шумит, то это говорит:
-о слишком высокой скорости ...
Найдено 22 результата
- 21 июл 2014, 10:40
- Форум: Старые темы
- Тема: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
- Ответы: 10
- Просмотры: 14062
- 19 июл 2014, 13:04
- Форум: Старые темы
- Тема: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
- Ответы: 10
- Просмотры: 14062
Re: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощн
Если Вы хотите установить "голову" от серийного 3-х скоростного насоса, то можете столкнуться с тремя трудностями:
- не всегда совпадает направление вращения(как ни странно :shock: )
- не всегда совпадают межосевые расстояния по крепежу
- не всегда глубина улитки насоса позволяет вставить в неё ...
- не всегда совпадает направление вращения(как ни странно :shock: )
- не всегда совпадают межосевые расстояния по крепежу
- не всегда глубина улитки насоса позволяет вставить в неё ...
- 19 июл 2014, 12:58
- Форум: Старые темы
- Тема: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
- Ответы: 10
- Просмотры: 14062
Re: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощн
мне тоже не понятно в чем заключается удобство переключения скоростей, если максимальной скорости мало.. :) скорость ставится для определенной системы один раз и навсегда..
Ребята, ну чего Вы напали на рядового пользователя? :) Не будьте "жандармами", предупредили по гидравлике, посоветуйте какую ...
Ребята, ну чего Вы напали на рядового пользователя? :) Не будьте "жандармами", предупредили по гидравлике, посоветуйте какую ...
- 18 июл 2014, 19:06
- Форум: Старые темы
- Тема: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
- Ответы: 10
- Просмотры: 14062
Re: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощн
Как следствие плохо начали продавливаться дальние радиаторы Это следствие безграмотного монтажа (без гидравлического расчета) и отсутствия балансировки системы отопления. В нормальной (грамотной) системе отопления, во-первых, все радиаторы "продавливаются одинаково, во-вторых, существующего насоса ...
- 18 июл 2014, 11:57
- Форум: Старые темы
- Тема: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
- Ответы: 10
- Просмотры: 14062
Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
День добрый! :)
После замены старого котла Radiant на Baxi Luna 3 Comfort 240i оказалось, что в Baxi штатно установлен менее мощный насос :oops: Как следствие плохо начали продавливаться дальние радиаторы да и шумит котел больше. Прошел гарантийный срок на котел и я хочу произвести замену штатного ...
После замены старого котла Radiant на Baxi Luna 3 Comfort 240i оказалось, что в Baxi штатно установлен менее мощный насос :oops: Как следствие плохо начали продавливаться дальние радиаторы да и шумит котел больше. Прошел гарантийный срок на котел и я хочу произвести замену штатного ...
- 29 ноя 2013, 21:53
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
вот теперь понятно..будем ждать ответ от представителей...только им ведомо это..и похоже на недоработку программы..
Благодарю за понимание, заодно ответ получит еще один пользователь с этой ветки: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2295
Заранее благодарен, буду ждать от Вас ответа ...
Благодарю за понимание, заодно ответ получит еще один пользователь с этой ветки: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2295
Заранее благодарен, буду ждать от Вас ответа ...
- 29 ноя 2013, 21:24
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Постциркуляция насоса контура отопления, продолжается 1-240 мин (параметр F17 - параграф 20), когда
котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
Отлично, и почему постциркуляция всего 30 секунд?
в инструкции она от 1 минуты ...
котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
Отлично, и почему постциркуляция всего 30 секунд?
в инструкции она от 1 минуты ...
- 29 ноя 2013, 18:46
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Тогда зачем ограничили параметр F18 10-ю минутами раз в нормальном жилище как Вы говорите, такого места не найдется? Проблема не закрыта, буду ожидать ответа сервисантов дальше!RADAR писал(а):в правильном жилище - не найдется..

- 29 ноя 2013, 18:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: LUNA 3 постциркуляция насоса
- Ответы: 22
- Просмотры: 13890
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом ...
Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом ...
- 29 ноя 2013, 18:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
- Ответы: 11
- Просмотры: 6416
Re: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Тоже правильно! Еще одно решение увеличения тяги в дымоходеRADAR писал(а):приточку нормальную нужно делать..

- 29 ноя 2013, 15:10
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Постциркуляция нужна дл яснятия температурного напряжения на теплообменнике, во вторую очередь - при большой протяжености системы могут быть места где может прихаватить трубу, циркуляция этого не позволит. И при работе по температуре котловой воды так же необходимо котлу необходимо знать ее реальну ...
- 29 ноя 2013, 13:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
- Ответы: 11
- Просмотры: 6416
Re: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
В моем случае именно с этим котлом "проблема" потрескивания закрыта!RADAR писал(а):интересные рассуждения..но думаю ничего общего с этим случаем нет..

- 29 ноя 2013, 13:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: LUNA 3 постциркуляция насоса
- Ответы: 22
- Просмотры: 13890
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Все представители BAXI хором посоветовали перейти на термостат, я перешел. Теперь Вы советуете обратное?Бузин Сергей писал(а):может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.

- 29 ноя 2013, 12:34
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
День добрый!
Поставил внешний термостат, получил желаемое. За советы благодарен! ;) Все бы это хорошо, если бы не одно НО! Сегодня утром, пользовался как и положено горячей водой. Подхожу к котлу, а насос не работает! Пользовался горячей водой в режиме паузы работы котла на отопление. Получается ...
Поставил внешний термостат, получил желаемое. За советы благодарен! ;) Все бы это хорошо, если бы не одно НО! Сегодня утром, пользовался как и положено горячей водой. Подхожу к котлу, а насос не работает! Пользовался горячей водой в режиме паузы работы котла на отопление. Получается ...
- 29 ноя 2013, 11:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: LUNA 3 постциркуляция насоса
- Ответы: 22
- Просмотры: 13890
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Ребята, так как решается данная проблема? У меня аналогичная ситуация. Установил термостат, все работает, но после закрывания крана горячей воды постциркуляция насоса прекращается через примерно 30 секунд. Котел на изменение параметра F17 не реагирует! Этто не хорошо
Как решить вопрос???

Как решить вопрос???
- 29 ноя 2013, 11:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
- Ответы: 11
- Просмотры: 6416
Re: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Ребят, вопрос: котёл всё тот же Луна 3 комфорт с открытой камерой, когда включается всё хорошо, но секунд через 30-40 внутри котла чего то начинает потрескивать, типа как метал расширяется и начинает оживать, иногда даже букнет (типа как слегка мятая бутылка пластиковая над огнём расправилась ...
- 23 ноя 2013, 01:05
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
при работе по температуре теплоносителя котлу без разницы какая температура в помещении, он ее просто не видит и она ему не нужна. забавно будет когда начнутся суточные скачки температуры, как будете температуру в помещении вылавливать?
Вы не поверите, но в предыдущем котле Radiant как в декабре ...
Вы не поверите, но в предыдущем котле Radiant как в декабре ...
- 22 ноя 2013, 18:23
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
А что за нужда в постциркуляции более 10 мин?
Обычно боятся переморозить трассу в каком нибудь дырявом углу...
Можно поставить стрелку и включить насос за стрелкой на постоянку, можно вмешаться в схему котла и переподключить насос на внешнее питание (тока я этого не говорил)...
А я Вам скажу ...
Обычно боятся переморозить трассу в каком нибудь дырявом углу...
Можно поставить стрелку и включить насос за стрелкой на постоянку, можно вмешаться в схему котла и переподключить насос на внешнее питание (тока я этого не говорил)...
А я Вам скажу ...
- 22 ноя 2013, 17:07
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Установите комнатный термостат, тогда работа котла будет не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха. Простой более 10 мин програмно не увеличить.
Я знал, что Вы так ответите, ну да ладно :D Какой термостат Вы можете посоветовать с ручной регулировкой дельты включения выключения ...
Я знал, что Вы так ответите, ну да ладно :D Какой термостат Вы можете посоветовать с ручной регулировкой дельты включения выключения ...
- 22 ноя 2013, 15:31
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Объясните потребность в изменении данного параметра.
Никаких проблем. Котел включен в режиме отопления с регулировкой температуры на подачу. Жилище с высокой тепловой инерцией. На подачу стоит максимум 39-43 градуса, мощность 30%. Отапливаемая площадь - 120 кв.м. Задержка между включениями 10 ...
Никаких проблем. Котел включен в режиме отопления с регулировкой температуры на подачу. Жилище с высокой тепловой инерцией. На подачу стоит максимум 39-43 градуса, мощность 30%. Отапливаемая площадь - 120 кв.м. Задержка между включениями 10 ...
- 22 ноя 2013, 12:49
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
День добрый!
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую ...
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую ...
- 21 ноя 2013, 17:12
- Форум: Программирование настроек
- Тема: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
- Ответы: 26
- Просмотры: 16502
LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
День добрый!
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую, что ...
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую, что ...