Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
с газом все нормально, ГВС работает нормально, котел греет нормально, только в СО не идет тепло
- 04 дек 2013, 09:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
- Ответы: 17
- Просмотры: 8053
Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
Коллектор 2Б Коллектор ГидроЛОГО
Версия для печати
ОБЩИЕ СВОЙСТВА
Мощность, кВт
до 60
Серия
2Б
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Гидроколлектор «2Б» 2"–1"
3 группы патрубков с межосевым расстоянием 125 мм
Это какой у меня коллектор Гидролого стоит.
По поводу автоматики писал в 1 посте (уличный датчик ...
Версия для печати
ОБЩИЕ СВОЙСТВА
Мощность, кВт
до 60
Серия
2Б
ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Гидроколлектор «2Б» 2"–1"
3 группы патрубков с межосевым расстоянием 125 мм
Это какой у меня коллектор Гидролого стоит.
По поводу автоматики писал в 1 посте (уличный датчик ...
- 03 дек 2013, 10:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
- Ответы: 17
- Просмотры: 8053
Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
В гидролого нет никаких регуляторов. Нет там и никаких трехходовых кранов.
- 03 дек 2013, 09:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
- Ответы: 17
- Просмотры: 8053
Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
коллеги, раздачей на СО, ГВС, теплые полы занимается гидролого (коллектор), он горячий. Температура не идет дальше насоса СО. Поэтому я и думаю, что дело в плате (автоматике).
- 02 дек 2013, 09:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
- Ответы: 17
- Просмотры: 8053
Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
К сожалению нет. Застеклили мы ее год назад. Прошлую зиму все было нормально. думаю, что проблема либо в контактах (на таймере или в плате котла) или в самой плате. Может быть еще и насос СО, но это маловероятно.
- 29 ноя 2013, 11:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
- Ответы: 17
- Просмотры: 8053
Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление
Добрый день знатоки.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 in с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе) и термостатом Magic time Plus (стоит в доме на 1 этаже). Стоит гребенка, контур СО, ГВС и теплых полов. На каждом насос. Три года было все нормально. Сейчас температура в доме не поднимается выше ...
Имеется котел Baxi Slim 1.400 in с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе) и термостатом Magic time Plus (стоит в доме на 1 этаже). Стоит гребенка, контур СО, ГВС и теплых полов. На каждом насос. Три года было все нормально. Сейчас температура в доме не поднимается выше ...