Найдено 7 результатов
- 10 дек 2013, 22:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Нестабильная температура ГВС Main Four
- Ответы: 5
- Просмотры: 4184
Re: Нестабильная температура ГВС Main Four
Котле Baxi MainFour 240F. Проблема с ГВС - при включении воды постоянно меняется температура, то прохладная, то кипяток, то холодная, заданную почти не выдает. Стоит температура 38С. Может кто сталкивался и есть решение?
- 10 дек 2013, 22:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
- Ответы: 10
- Просмотры: 10658
Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Спасибо всем кто откликнулся, особенно с мыслью о фильтре - проблема в нем, после лета первый раз включил доп насос, видимо в него и прибило окалины. Сейчас все заработало.
Тему можно закрывать.
А у меня почему-то из головы не выходила мысль что сломался байпас :oops: Даже теплоноситель в ТП ...
Тему можно закрывать.
А у меня почему-то из головы не выходила мысль что сломался байпас :oops: Даже теплоноситель в ТП ...
- 10 дек 2013, 21:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
- Ответы: 10
- Просмотры: 10658
Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
При включении насоса он прокачивает какое-то кол-во тепла, дальше если насос оставить включенным тепло больше не идет.RADAR писал(а):почему не может - мотивируйте..фильтр почистить на системе отопления или заменить насос..
- 10 дек 2013, 21:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
- Ответы: 10
- Просмотры: 10658
Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу
Не могу понять есть ли автоматический байпас?
Байпас внизу медная С-образная трубка (там он стоит). Слева-направо практически по стене. Его сразу найдете. Но дело не в нем, я думаю.
Размышлям-с...
С-трубка нагревается параллельно выходящей трубки с теплообменника, а вниз в подающую трубу тепло ...
Байпас внизу медная С-образная трубка (там он стоит). Слева-направо практически по стене. Его сразу найдете. Но дело не в нем, я думаю.
Размышлям-с...
С-трубка нагревается параллельно выходящей трубки с теплообменника, а вниз в подающую трубу тепло ...
- 10 дек 2013, 21:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
- Ответы: 10
- Просмотры: 10658
Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу
значит насос ТП полностью всё забирает туда..снизить скорость насоса..и открыть побольше байпас, если есть на ТП..если отключить насос ТП - котел в перегрев не уходит? температура не начинает резко расти?
Насос туда все не может забирать стоит после отвода на батареи, сейчас вообще выключен ...
Насос туда все не может забирать стоит после отвода на батареи, сейчас вообще выключен ...
- 10 дек 2013, 21:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
- Ответы: 10
- Просмотры: 10658
Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу
Не могу понять есть ли автоматический байпас? Такое ощущение, что он то открыт, то закрыт.
В доме 2 этажа, первый - теплые полы ( 4 петли по 40метров) на них стоит доп насос, хотя и без него прошлую зиму все нормально работало. Второй этаж батареи - двухтрубная система.
Сейчас появился симптом ...
В доме 2 этажа, первый - теплые полы ( 4 петли по 40метров) на них стоит доп насос, хотя и без него прошлую зиму все нормально работало. Второй этаж батареи - двухтрубная система.
Сейчас появился симптом ...
- 10 дек 2013, 20:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
- Ответы: 10
- Просмотры: 10658
Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Отопление работает по малому кругу - теплоноситель не идет в батареи, при отключении котла (принудительно) на постциркуляции теплая вода из теплообменника идет в батареи и они нагреваются. Началось сегодня утром (после повышения температуры до 45С), до этого котел работал исправно.
Горелка ...
Горелка ...