Найдено 7 результатов

goreleo
10 дек 2013, 22:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Нестабильная температура ГВС Main Four
Ответы: 5
Просмотры: 4184

Re: Нестабильная температура ГВС Main Four

Котле Baxi MainFour 240F. Проблема с ГВС - при включении воды постоянно меняется температура, то прохладная, то кипяток, то холодная, заданную почти не выдает. Стоит температура 38С. Может кто сталкивался и есть решение?
goreleo
10 дек 2013, 22:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Ответы: 10
Просмотры: 10658

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Спасибо всем кто откликнулся, особенно с мыслью о фильтре - проблема в нем, после лета первый раз включил доп насос, видимо в него и прибило окалины. Сейчас все заработало.

Тему можно закрывать.

А у меня почему-то из головы не выходила мысль что сломался байпас :oops: Даже теплоноситель в ТП ...
goreleo
10 дек 2013, 21:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Ответы: 10
Просмотры: 10658

Re: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

RADAR писал(а):почему не может - мотивируйте :!: ..фильтр почистить на системе отопления или заменить насос..
При включении насоса он прокачивает какое-то кол-во тепла, дальше если насос оставить включенным тепло больше не идет.
goreleo
10 дек 2013, 21:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Ответы: 10
Просмотры: 10658

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Не могу понять есть ли автоматический байпас?
Байпас внизу медная С-образная трубка (там он стоит). Слева-направо практически по стене. Его сразу найдете. Но дело не в нем, я думаю.

Размышлям-с...

С-трубка нагревается параллельно выходящей трубки с теплообменника, а вниз в подающую трубу тепло ...
goreleo
10 дек 2013, 21:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Ответы: 10
Просмотры: 10658

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

значит насос ТП полностью всё забирает туда..снизить скорость насоса..и открыть побольше байпас, если есть на ТП..если отключить насос ТП - котел в перегрев не уходит? температура не начинает резко расти?

Насос туда все не может забирать стоит после отвода на батареи, сейчас вообще выключен ...
goreleo
10 дек 2013, 21:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Ответы: 10
Просмотры: 10658

Re: ГВС работает, а отопление качает по малому кругу

Не могу понять есть ли автоматический байпас? Такое ощущение, что он то открыт, то закрыт.
В доме 2 этажа, первый - теплые полы ( 4 петли по 40метров) на них стоит доп насос, хотя и без него прошлую зиму все нормально работало. Второй этаж батареи - двухтрубная система.

Сейчас появился симптом ...
goreleo
10 дек 2013, 20:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Отопление качает по малому кругу. MainFour 24
Ответы: 10
Просмотры: 10658

Отопление качает по малому кругу. MainFour 24

Отопление работает по малому кругу - теплоноситель не идет в батареи, при отключении котла (принудительно) на постциркуляции теплая вода из теплообменника идет в батареи и они нагреваются. Началось сегодня утром (после повышения температуры до 45С), до этого котел работал исправно.
Горелка ...

Перейти к расширенному поиску