Найдено 9 результатов

Svetlana
25 дек 2013, 19:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Причет тут датчик Baxi. Речь идет о датчике бойлера!!!

А если у вас возникает желание поерничать вместо того , чтобы написать как справиться с проблемой, то скорее всего помочь вы действительно не можете. Будем разбираться самостоятельно.

Я не специалист в этой области, погрузиться в данный ...
Svetlana
25 дек 2013, 17:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

В сервисной компании Hajdu восток ответили, что причина в котле. Т.к. датчик бойлера не использовался, а температурный режим ГВС задавался на котле. Предложили завязать термостат на бойлере напрямую на насос. Т.е. управлением температурой горячей воды будет осуществлять бойлер, но не котел. Такой ...
Svetlana
25 дек 2013, 17:32
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Котел Baxi Slim 1.440 in (извините ошиблась, т.к. под руками ничего нет. Уточнила по телефону). Т.е. у нас котел попеременно греет воду в бойлере и в системе отопления. Сейчас только греет воду в системе отопления , а ГВС - нет. Раньше такого не было. В чем может быть причина?
Svetlana
25 дек 2013, 15:06
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

встроенного бойлера там не было.
Svetlana
25 дек 2013, 14:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Датчик бойлера внутри бойлера. (модель Hajdu IDE 150S). Для бойлера температурный режим ГВС устанавливался исключительно на регуляторе температуры ГВС на назовом котле Baxi Slim.
Svetlana
25 дек 2013, 14:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

При установке температуры на регуляторе температуры в бойлере на уровне "комфорт" вода в бойлере не греется. На самом бойлере датчик не предусмотрен. Такая модель.
Svetlana
25 дек 2013, 14:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

К сожалению, схему подключения показать не могу. Дом находится в Тверской области, мы живем в Москве. Но ранее, т.е 2 года система работала корректно. По телефону специалист, который подключал систему ответил, что бойлер подключен через Гидролого, а насос запитан в котел.
В одном из магазинов по ...
Svetlana
25 дек 2013, 11:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Ответы: 76
Просмотры: 41773

Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС

Добрый день!
Ситуация следующая:
Котел Baxi slim2230i. Проблема с подогревом ГВС.
К котлу подключен бойлер Hajdu IDE 150s. Два года котел с бойлером работали корректно, т.е. котел подогревал воду в соответствии с заданными параметрами. Неделю как котел перестал нагревать воду в ГВС. Ставим ...