Re: 1.230in slim отключается якобы по перегреву
Теплоноситель вода. До этого котла у меня стоял дровяной STROPUVA(долгоиграющий).Разводка сделана через второй этаж, где в самой верхней точке системы стоит сапун, через него и потекло. Вода в системе под давлением 1,2 атм. Насос был первым под подозрением, но он проверяется легко. Включается он ...
- 06 янв 2014, 15:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 1.230in slim отключается якобы по перегреву
- Ответы: 7
- Просмотры: 4682
Re: 1.230in slim отключается якобы по перегреву
Я нигде не косячил, а сделал все как надо, как требовало газовое хозяйство! Котел не отработал 3 месяца и уже такие серьезные неисправности! Что-же мне дальше предстоит поменять все по-кругу? Я думал, что купил надежный котел с надежными комплектующими!
- 06 янв 2014, 14:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: 1.230in slim отключается якобы по перегреву
- Ответы: 7
- Просмотры: 4682
1.230in slim отключается якобы по перегреву
1.230in месяц после запуска(4.09.2013) отработал без проблем! Потом начались взрывы. Поменяли блок розжига - пока работает. Поставил в доме механический термостат BAXI. В инструкции прочитал, что при его установке температуру надо ставить максимальную, что и сделал. Однажды пришел утром с работы-с ...