Найдено 10 результатов
- 23 янв 2014, 14:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
Ладно. Благодарю за советы. Закрывайте тему.......
- 23 янв 2014, 14:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
померить нечем. я простой пользователь. В прошлый раз, с подобной проблемой, мастер мерил, сказал, все в норме. Отремонтировать не смог.Alex-BAXI писал(а):Входное динамическое давление газа какое?
- 23 янв 2014, 14:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
хм.... семь лет грел и в 30-ти градусные морозы, а тут, вдруг, слабым стал.RADAR писал(а):слабоват видимо просто котелок..
что ж, может и так
- 23 янв 2014, 14:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
нормальный ответ сервисменов.BAXI-Ural писал(а):Котел скорее всего в норме, а как вам в Вашем маленьком домишке - не наше дело...
- 23 янв 2014, 13:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
а я и смотрел в режиме отопления И чего ж вы тут мозги всем скипидарите?! :evil:
был бы спецом по котлам, то не скипидарил бы
Нормально котел то у Вас работает!
ага. значит если дома холодно и температура теплоносителя, при максимально заданной температуре, по индикатору выше 60-ти градусов не ...
был бы спецом по котлам, то не скипидарил бы
Нормально котел то у Вас работает!
ага. значит если дома холодно и температура теплоносителя, при максимально заданной температуре, по индикатору выше 60-ти градусов не ...
- 23 янв 2014, 11:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
а я и смотрел в режиме отопления.BAXI-Ural писал(а): Еще посмотрите в режиме отопления. Должно быть столько же.
точноBAXI-Ural писал(а): Кстати, потенциометр под "крест" точно в максимуме?
- 23 янв 2014, 09:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
по счетчику... 0.06 м3 за минуту. регулятор на "max". получается 3.6 м3 в час.RADAR писал(а):счетчиком..Apex писал(а): чем промерять? я же простой пользователь
- 22 янв 2014, 17:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
Есть ли индикация переключения режимов ГВС и Отопления?
есть
Каков расход газа в режиме ГВС при максимальной заданной температуре и протоке более 12 литров/мин, за сколько секунд котел "сест" 10 литров газа?
чем промерять? я же простой пользователь
чисто визуально, при ГВС индикация ...
есть
Каков расход газа в режиме ГВС при максимальной заданной температуре и протоке более 12 литров/мин, за сколько секунд котел "сест" 10 литров газа?
чем промерять? я же простой пользователь
чисто визуально, при ГВС индикация ...
- 22 янв 2014, 17:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Re: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
Давление на горелке какое при работе на отопление? Настройку газового клапана проверяли?
в прошлый раз, при этой неисправности, был вызван мастер. Он мерял, крутил - вертел, но оказался бессилен. Проблема потом пропала.
На этой плате есть потенциометр максимальной мощности по отоплению Rmax ...
в прошлый раз, при этой неисправности, был вызван мастер. Он мерял, крутил - вертел, но оказался бессилен. Проблема потом пропала.
На этой плате есть потенциометр максимальной мощности по отоплению Rmax ...
- 22 янв 2014, 15:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
- Ответы: 19
- Просмотры: 9843
Baxi Luna 310 Fi не греет выше 60 С
Настенный газовый котел Baxi Luna 310 Fi, с режимами отопления и горячего водоснабжения. В эксплуатации с 2007-го года. В режиме отопления не нагревает теплоноситель выше 60-ти градусов. В прошлом году была такая же ситуация, но сама собой прошла. И вот, в нынешние морозы, опять проявилась. На ...