Найдено 3 результата

Andr1206
03 фев 2014, 08:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Ответы: 5
Просмотры: 6757

Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01

Спасибо уважаемым Bahus и BAXI-Ural за конструктивные подсказки. Электрическое подключение я не менял, поэтому туда и не полез. А вот насчет давления газа в статике и в динамике обнаружил следующую вещь. При розжиге котла возникает пламя раза в 2-3 большее, чем при последующей работе. И к тому же ...
Andr1206
31 янв 2014, 13:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Ответы: 5
Просмотры: 6757

Re: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01

Давление они не проверяли, но по тому, как горит газ в камере, видно, что давления хватает (интенсивность пламени текая же как осенью, уж поверьте поему глазамеру и памяти). Не может быть, что газ в трубе "сырой" и его тупо надо "согнать", перезапуская котел раз 100 ?
Andr1206
31 янв 2014, 11:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01
Ответы: 5
Просмотры: 6757

Котел baxi Main four 24 f ошибка Е01

Газопровод в деревне новый (осень прошлого года). До холодов под -20 проблем не было. Как только понизилась температура, котел остановился и ошибка Е01. Причем было видно, что пламя загорается и постепенно начинает гаснуть. В результате котел отключался. Приезжали ремонтники-газовщики, сказали, что ...