Найдено 9 результатов

Vlad220
06 мар 2014, 22:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Kopos писал(а):Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
согласен, термодатчик ГВС скинул, отопление заработало
на режиме, выставил 40С.
Спасибо всем за конструктив!
Доброй ночи
Vlad220
06 мар 2014, 21:54
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

RADAR писал(а):предполагаем, что контур отопления не забит..
да, это подтверждала каждая предыдущая промывка
Vlad220
06 мар 2014, 21:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.

а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете ...
Vlad220
06 мар 2014, 21:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

RADAR писал(а):ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..
идея рациональная, при этом предполагается, что мы не
расплавим теплообменник?
Vlad220
06 мар 2014, 21:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.

Спасибо Андрей, как будто прояснилось, "закипает" забитый контур
ГВС. Происходит это при температуре 44С в контуре отопления.
Придется молиться и уповать на небеса ...
Vlad220
06 мар 2014, 21:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Kopos писал(а):В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.

в момент нагрева показывает около 70С а в самом конце "вдруг"
+98С. Закипаем? Без замены или промывки прогорит?
Vlad220
06 мар 2014, 21:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

мощность по отоплению выставил на 40% по расчету мощность
площадь. Может мощи прибавить до заводских 55?
За всю зиму больше +50 в отоплении не выставляли,
не хотелось рисковать, а в ГВС всегда стояло +40С.
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я ...
Vlad220
06 мар 2014, 20:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

"встал" значит контур ГВС закальцинировался так что
не продавливается 3 атм с ресивера, открываем краны
оттуда 0. Все краны закрыли, "забыли" про ГВС.
Но котел по отоплению не держит выставляемую температуру.
В стандартном режиме средняя температура выдерживается
по графику: идет нагрев +5 град ...
Vlad220
06 мар 2014, 20:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Ответы: 17
Просмотры: 8891

Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление

Купил "ошибочно" для загородного домика Main 5 осенью 2013.
Вода из скважины, подготовка через смягчитель-дозатор.
Смягчитель помогал слабо, контур ГВС "встал" уже через месяц,
далее промывки каждые 2 недели. Все своими силами так как,
сертифицированные мастера сразу заявили, что "битермику ...

Перейти к расширенному поиску