Найдено 10 результатов
- 17 сен 2014, 23:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Сопротивление мерил катушки со снятыми черными проводами, напряжение мерил на этих же проводах,свободно висящих. Не правильно? Можно поподробнее тогда при каких условиях мерить,в каком режиме должен быть котел. При сдергивании проводка с катушки пламя падает на минимум, как и писали выше.
- 17 сен 2014, 18:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Сопротивление померил, 34-40 Ом,напряжение 22 В. Ток мерить как,при работе котла в разрыв поставить?
- 16 сен 2014, 19:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Вот такой ужас http://vk.com/photo19898850_338572898 обрезал фото , все равно не вставляется
- 16 сен 2014, 19:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Да, забыл. Перегревается-то из-за чего еще. Водоразбор не маленький делаете? Это нехорошесть всех проточных котлов, а тем более с герконовым датчиком протока. Лейте не меньше 5 л/мин. Тогда и стабильность должна быть и точность температуры какая-никакая. Естественно, все описанное последними 2-мя п...
- 16 сен 2014, 19:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
я дико извиняюсь,был на работе,приглючился,панель белая,а серая окантовка на передней крышке котла. Блин, и я хорош. Попросил серийник и так и не посмотрел, что он 12-го года выпуска, а серые панели сняли в середине 11-го. Да и артикул это сказал. И г-н Григорьянц на это внимание не обратил :) Тогд...
- 16 сен 2014, 18:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
я дико извиняюсь,был на работе,приглючился,панель белая,а серая окантовка на передней крышке котла. Почему тогда может не наблюдаться модуляция?
- 16 сен 2014, 18:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
так пыли там и не было,вот я и не понял почему он встал,просто смазка тупо высохла. Как раз латунную втулку снимал и набрызгал медно графитовой смазки,пока пашет )) Я может чего-то путаю, но в этих вентиляторах НЕТ нигде смазки. Только уплотнения на графите. Вобщем фиг знает,но тогда когда он встал...
- 16 сен 2014, 17:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Рекомендую Вам вызвать авторизованный сервис BAXI и провести как положено техническое обслуживание. Котелки нормальные, но как любое оборудование требуют регулярного обслуживания. Вентилятор чаще всего клинит из-за грязи и пыли. Лучше всего разобрать вентилятор, почистить от пыли лопасти колеса. Вы...
- 16 сен 2014, 15:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Если вставить резистор на 10КОм, то котёл будет видеть постоянную температуру 25 гр и поэтому греть будет постоянно, может сработать защита от перегрева и тогда понадобится ручной перезапуск котла. А если газовый кран прикрыть, так чтобы пламя небольшое было? Впринципе он у меня всегда и фигачит од...
- 16 сен 2014, 15:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi MainFour240 отказ ГВС
- Ответы: 27
- Просмотры: 13796
Re: Baxi MainFour240 отказ ГВС
Возможно что дело в датчике температуры. Но может быть проблема и глубже. Поскольку у Вас панель серая, значит котёл из первой серии, где был установлен газовый клапан Honeywell 4105G без модулятора. У этих котлов выявилась проблема с модуляцией газового клапана - по простому говоря высота пламени ...