Мне просто понять смысл этих включений хочется. И на ум пришло только включение из-за падения температуры ТН на подаче, ниже минимальной, в данном режиме.
Если это утверждение верно, то хотелось бы выяснить, насколько оно неэкономно.
Может тогда стоит перевести котел в режим ТП, если,конечно СО ...
Найдено 13 результатов
- 14 мар 2015, 21:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: включение котла на догрев без необходимости!
- Ответы: 10
- Просмотры: 6316
- 12 мар 2015, 13:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: включение котла на догрев без необходимости!
- Ответы: 10
- Просмотры: 6316
включение котла на догрев без необходимости!
Луна 3 комфорт 1.310Fi
ambon = 1
modul = 1
Yself = 1
CH SL = 65
Панелька на стене + датчик на улице.
В котле 2 режима нагрева ТН: высоко и низкотемпературный. Выбрано первое. Диапазон нагрева ТН 30-80. В итоге Т в доме заданная, но котел все-равно включается, если Т на подаче остывает до 40. Смог ...
ambon = 1
modul = 1
Yself = 1
CH SL = 65
Панелька на стене + датчик на улице.
В котле 2 режима нагрева ТН: высоко и низкотемпературный. Выбрано первое. Диапазон нагрева ТН 30-80. В итоге Т в доме заданная, но котел все-равно включается, если Т на подаче остывает до 40. Смог ...
- 11 мар 2015, 08:46
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
Ура! Наш дом теперь тёплый). Пустились в среду. Систему заполнил без особых проблем, с крана котла, петли заполняли поочередно, открывая их по очереди.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1017/77/17578b4e612747050d978f1134691d77.jpg
Котел включается-выключается примерно 2 раза за 5- 6 минут.
Котел ...
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1017/77/17578b4e612747050d978f1134691d77.jpg
Котел включается-выключается примерно 2 раза за 5- 6 минут.
Котел ...
- 20 окт 2014, 10:05
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
апну вопросы.
по поводу тактования: в качестве полумеры поменял параметр временнОго промежутка между срабатываниями горелки, поднял до 6минут.
планирую установить внешний датчик уличной Т.
по поводу тактования: в качестве полумеры поменял параметр временнОго промежутка между срабатываниями горелки, поднял до 6минут.
планирую установить внешний датчик уличной Т.
- 17 окт 2014, 13:27
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
Ура! Наш дом теперь тёплый). Пустились в среду. Систему заполнил без особых проблем, с крана котла, петли заполняли поочередно, открывая их по очереди.
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1017/77/17578b4e612747050d978f1134691d77.jpg
Теперь вопросы, куда без них:
В системе к котлы подключены только ТП ...
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1017/77/17578b4e612747050d978f1134691d77.jpg
Теперь вопросы, куда без них:
В системе к котлы подключены только ТП ...
- 11 окт 2014, 23:51
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
]Вопросы 1,2 связаны с опрессовкой и заполнением системы.
Можно сопоставить фото и первоначальные схемы. Вроде понятно спросил. Просто коллектор и узел подмеса не опрессовывал вообще., а котел держит 3 атмосферы и все. Думал, может правильнее по отдельности опрессовать. Вообще, есть у кого опыт ...
Можно сопоставить фото и первоначальные схемы. Вроде понятно спросил. Просто коллектор и узел подмеса не опрессовывал вообще., а котел держит 3 атмосферы и все. Думал, может правильнее по отдельности опрессовать. Вообще, есть у кого опыт ...
- 09 окт 2014, 21:15
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
Практически спаял обвязку котла - времени оч мало. В субботу доделаю. По схеме: заменил регулировочные вентили на шаровые из ппр, убрал два крана и грязевик из ппр, вместо них поставил валтековский универсально направленный грязевик между шаровых латунных кранов, переместив все это дело ...
- 03 окт 2014, 20:44
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
Не критично. Многие вообще на грязевик краны не ставят. Нужно будет почистить раз лет в n-цать, можно и систему опорожнить.
Кстати можно было еще кран на подаче змеевика БКН не ставить. У вас их 2 подряд тоже получается.
Краны ставил исходя из возможной необходимости снятия БКН или котла. Хотя при ...
Кстати можно было еще кран на подаче змеевика БКН не ставить. У вас их 2 подряд тоже получается.
Краны ставил исходя из возможной необходимости снятия БКН или котла. Хотя при ...
- 03 окт 2014, 13:17
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
ну скажет кто-нибудь о системе? завтра паять, до конца не уверен.
- 30 сен 2014, 20:03
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
Народ, посмотрите - подскажите:
краны, фильтра, американки итд все на месте, ничего не упустил? Сорри за картинку и обозначения - рабочий вариант для расчета фасонины и реального положения труб в пространстве.
БКН, как и трубы к нему, а также комплект подсоединения БКН к котлу, в зиму ставить не ...
краны, фильтра, американки итд все на месте, ничего не упустил? Сорри за картинку и обозначения - рабочий вариант для расчета фасонины и реального положения труб в пространстве.
БКН, как и трубы к нему, а также комплект подсоединения БКН к котлу, в зиму ставить не ...
- 26 сен 2014, 14:24
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
заранее сорри, что рву Ваш пост на цитаты :roll:
Мотив сей затеи не очень ясен.
смысл БЫЛ в том, чтобы
1. магистраль нагрева БКН сделать сталью или медью напрямую и отдельно, остальное ППР
2. установка БКН планируется позже
3. свои тараканы
Теперь, почему написал: "смысл БЫЛ"
я вот охренеть как ...
Мотив сей затеи не очень ясен.
смысл БЫЛ в том, чтобы
1. магистраль нагрева БКН сделать сталью или медью напрямую и отдельно, остальное ППР
2. установка БКН планируется позже
3. свои тараканы
Теперь, почему написал: "смысл БЫЛ"
я вот охренеть как ...
- 26 сен 2014, 13:51
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
Re: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC16
Спасибо, чет сам не допетрил.Bahus писал(а):Фотки под спойлер убрал, а то еле ползает.
- 26 сен 2014, 13:28
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
- Ответы: 16
- Просмотры: 13393
гидравлическая обвязка BAXI LUNA3 1.310Fi и DraziceOKC160NTR
Здравствуйте, неожиданно появился вопросик по обвязке котла BAXI LUNA 3 1.310 Fi и БКН Drazice OKC 160 NTR:
это схема из инструкции к котлу показывает маркировку и назначение подсоединений - ОК.
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0926/72/b3f480764e64a789d67d440dd94c0572.png
далее посмотрим на ...
это схема из инструкции к котлу показывает маркировку и назначение подсоединений - ОК.
http://i68.fastpic.ru/big/2014/0926/72/b3f480764e64a789d67d440dd94c0572.png
далее посмотрим на ...