Найдено 14 результатов

evilmaster
10 мар 2019, 10:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Частое отключение котла с ошибкой Е35
Ответы: 13
Просмотры: 5687

Частое отключение котла с ошибкой Е35

mainfour 240f белая панель Два дня из трёх было всенощное бдение у котла - отрубался по е35 в момент поджига стабильно раз в час-два. Хотите верьте, хотите нет но похоже причиной явилось повышение влажности - так вышло что внутри и под котёл налилось водички, попало на оснвоание газового клапана, не...
evilmaster
14 фев 2018, 14:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение давления в СО
Ответы: 13
Просмотры: 5503

Падение давления в СО

Проблема 1 в 1 как у меня была. Что в качестве теплоносителя используется и каков объём системы? 47414 А можно перекрыть все кроме подачи, дать остыть и добить давление практически до срабатывания аварийника примерно 2,9), может где течет быстрее выдавит? Это ничего не даст: если бы текло как из вед...
evilmaster
07 ноя 2017, 21:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Кран подпитки
Ответы: 2
Просмотры: 1698

Кран подпитки

Благодарствую!
evilmaster
07 ноя 2017, 17:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Кран подпитки
Ответы: 2
Просмотры: 1698

Кран подпитки

Есть многострадальный mainfour 240f. Хочу разорвать в этом месте соединение водопровод-СО, так сказать для самоуспокоения, т.к. не пользуюсь - кран для заполнения отдельно, в трубах антифриз. Можно ли на один конец гибкой перемычки, тот что без крана, надеть заглушку. Если да то какого диаметра и с ...
evilmaster
13 фев 2016, 10:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замёрз mainfour 240f
Ответы: 10
Просмотры: 5056

Замёрз mainfour 240f

В общем, вроде отремонтировал: правда, в довесок к клипсе, пришлось заменить датчик протока ГВС - он тоже треснул и подтянуть какой-то зонд (подозреваю что температурный) наверху той трубки, что выдавило, т.к. из-под него шла пена.
evilmaster
02 фев 2016, 11:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замёрз mainfour 240f
Ответы: 10
Просмотры: 5056

Замёрз mainfour 240f

Ursus, Всенепременно, только вот скоро не ждите - недели через 2.
evilmaster
01 фев 2016, 10:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замёрз mainfour 240f
Ответы: 10
Просмотры: 5056

Замёрз mainfour 240f

Господа, кажется я легко отделался - как и было озвучено, сломало стопор на отводящей трубке гвс и её выдавило из теплообменника. Больше вроде нигде не заметил протечек. Ну, по крайней мере, начну с этого - благо дело копеечное, а дальше поглядим. Как говорится, хороший стук наружу выйдет. Спс, что ...
evilmaster
31 янв 2016, 19:16
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замёрз mainfour 240f
Ответы: 10
Просмотры: 5056

Замёрз mainfour 240f

Ну я просто не был готов к такому стремительному развитию событий и с перепугу перекрыл воду, т.к. насос качает достаточно интенсивно и получился маленький потоп. Завтра, наверное попробую, за счёт давления в гидроаккумуляторе ещё раз локализовать брешь.
Т.е. в случае чего я на двадцатник попадаю? :o
evilmaster
31 янв 2016, 19:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Замёрз mainfour 240f
Ответы: 10
Просмотры: 5056

Замёрз mainfour 240f

Доброго времени суток! Такая бяка случилась - стояли холода, а котёл возьми да встань по прессостату в моё отсутствие. Ну и, как вы понимаете, в контуре ГВС помёрзла водичка. Сейчас всё это дело благополучно оттаяло дал в водопровод давление и из котелка начало хлестать. Отсюда и образовался ряд воп...
evilmaster
22 окт 2014, 17:48
Форум: Старые темы
Тема: Проясните пожалуйста ситуацию
Ответы: 10
Просмотры: 8238

Re: Проясните пожалуйста ситуацию

Про давление ничего не скажу пока, т.к. котла не вижу. Котел, судя по всему, работает без продыху - гудит и горит факел на табло.
evilmaster
22 окт 2014, 17:40
Форум: Старые темы
Тема: Проясните пожалуйста ситуацию
Ответы: 10
Просмотры: 8238

Re: Проясните пожалуйста ситуацию

Как я уже говорил котёл "изкоробочный", т.е настройки никакие не корректировались, ПНР никаких не проводилось, ибо в тот день мастер был не шибко сведущий в данных аппаратах. В пт поеду - пройдусь инфоменю и наверно буду звать ребят с газового участка ежели не "выгорит".
evilmaster
22 окт 2014, 16:37
Форум: Старые темы
Тема: Проясните пожалуйста ситуацию
Ответы: 10
Просмотры: 8238

Re: Проясните пожалуйста ситуацию

Ввёл в строй около полутора недель назад и сразу же уехал, оставив на 30 градусах. Приехал на прошедших выходных, сразу поставил на 76 - в течение более чем трёх суток, до след. отъезда, выше 54, как я уже говорил, на выходе не видел. За горелку не скажу, но создаётся впечатление что работает он пос...
evilmaster
22 окт 2014, 15:07
Форум: Старые темы
Тема: Проясните пожалуйста ситуацию
Ответы: 10
Просмотры: 8238

Re: Проясните пожалуйста ситуацию

Хорошо, попробую... как только доберусь до котла. Повнимательнее прочитав инструкцию, понял что про "мигающую батарею" был неправ.
evilmaster
22 окт 2014, 11:29
Форум: Старые темы
Тема: Проясните пожалуйста ситуацию
Ответы: 10
Просмотры: 8238

Re: Проясните пожалуйста ситуацию

Ах да вот ещё что, символ "батарея" мигает - я так понял согласно мануалу, это должно указывать на неправильное положение датчика температуры или засоренность теплообменника, правильно? Если дело в сенсоре - как лечется? Котёл проработал всего неделю - вряд ли там могло что-то забиться...